Buongiorno,
ipotizzando di avere dei rami batteria di un UPS che eroghino 800 A e volessi inserire un sezionatore da 690 A (tetrapolare riferiti ad una tensione AC) utilizzando i poli L1-L2 in parallelo per il + e i poli L3-N per il - (teoricamente la corrente che può sezionare sarebbe dunque 690*2=1380 A molto maggiore degli 800 fornibili dall'UPS).
Nel caso in cui accidentalmente aprissi tale sezionatore durante l'erogazione della corrente nominale (800 A) cosa accadrebbe? Grazie

Re: Sezionatore batterie UPS

MessaggioInviato: 16 mag 2019, 8:51
da loganwolverine
è corretto utilizzare il dato di targa fornito per AC anche per il DC? Alla fine la corrente nominale è il valore efficace quindi gli effetti termici sono uguali in AC-DC, certo una corrente passa per lo zero l'altra no quindi l'interruzione diventa più complessa...

Re: Sezionatore batterie UPS

MessaggioInviato: 17 mag 2019, 16:10
da loganwolverine
Ho visto che esiste la gamma OTDC dell'ABB che sono sezionatori di manovra per applicazioni d.c. mi chiedo cosa cambia costruttivamente da uno AC. #-o