Led al posto di lampadina a filamento 24 V
Ciao a tutti!
Mi sono messo a fare una modifica del pannello comandi del cancello elettrico.
Vorrei inserire due pulsanti direttamente sulla scatola che contiene la scheda logica che pilota il cancello, uno per il blocco e uno per la chiusura, i pulsanti avranno anche un led 24 V per fornire lo stato (blocco, chiusura)
La scheda del cancello è una Fadini Elpro 10 Plus (pdf)
Nella scheda è presente una morsettiera (PULIN 3) per il collegamento delle spie luminose di una pulsantiera (Fadini PULIN 3 per l'appunto).
Adesso i problemi, che sono 2.
1)
Il comando NC di blocco l'ho già portato dentro casa, se volessi montare un pulsante di blocco dovrei metterlo in serie a quello esistente?
2)
Ho misurato la tensione delle uscite per le spie sulla morsettiera PULIN, sul 3 ci sono sempre 24VCC e su 26,27,28 vanno verso GND, chiaramente si aprono quando le spie devono essere illuminate.
Ho preso un led 24 V (di quelli delle serie civili 12/24 V CC e CA) che avevo per casa e l'ho collegato tra 3 e uno degli altri 3, e qui viene il bello, il led si accende e si spegne con na frequenza di 4 o 5 Hz, probabilemnte perché la pulsantiera PULIN 3 usa lampadine a filamento e con 4/5Hz si ha meno luminosità ma comunque costante, ma così non è con un led.
Allora cosa ho pensato? Metto un condensatore in parallelo al led così limito il problema, a casa avevo diversi condensatori e li ho provati
25v 470uF -> OK
50v 10uF -> lampeggia ancora
50v 22uF -> lampeggia impercettibilmente
50v 22uF + 22uF in parallelo -> OK
Ora la domanda è, come calcolo il dimensionamento corretto del condensatore? Un condensatore di capacità più alta mi fa "consumare" di più? Ci sono contrindicazioni a questo sistema? Chiaramente eviterei di usare il 25v perché la 24 V di quella scheda non è proprio stabilissima
Mi sono messo a fare una modifica del pannello comandi del cancello elettrico.
Vorrei inserire due pulsanti direttamente sulla scatola che contiene la scheda logica che pilota il cancello, uno per il blocco e uno per la chiusura, i pulsanti avranno anche un led 24 V per fornire lo stato (blocco, chiusura)
La scheda del cancello è una Fadini Elpro 10 Plus (pdf)
Nella scheda è presente una morsettiera (PULIN 3) per il collegamento delle spie luminose di una pulsantiera (Fadini PULIN 3 per l'appunto).
Adesso i problemi, che sono 2.
1)
Il comando NC di blocco l'ho già portato dentro casa, se volessi montare un pulsante di blocco dovrei metterlo in serie a quello esistente?
2)
Ho misurato la tensione delle uscite per le spie sulla morsettiera PULIN, sul 3 ci sono sempre 24VCC e su 26,27,28 vanno verso GND, chiaramente si aprono quando le spie devono essere illuminate.
Ho preso un led 24 V (di quelli delle serie civili 12/24 V CC e CA) che avevo per casa e l'ho collegato tra 3 e uno degli altri 3, e qui viene il bello, il led si accende e si spegne con na frequenza di 4 o 5 Hz, probabilemnte perché la pulsantiera PULIN 3 usa lampadine a filamento e con 4/5Hz si ha meno luminosità ma comunque costante, ma così non è con un led.
Allora cosa ho pensato? Metto un condensatore in parallelo al led così limito il problema, a casa avevo diversi condensatori e li ho provati
25v 470uF -> OK
50v 10uF -> lampeggia ancora
50v 22uF -> lampeggia impercettibilmente
50v 22uF + 22uF in parallelo -> OK
Ora la domanda è, come calcolo il dimensionamento corretto del condensatore? Un condensatore di capacità più alta mi fa "consumare" di più? Ci sono contrindicazioni a questo sistema? Chiaramente eviterei di usare il 25v perché la 24 V di quella scheda non è proprio stabilissima