Pagina 1 di 1

Corto circuito sul secondario di un trasformatore

MessaggioInviato: 6 giu 2020, 0:49
da pixeldj
come da oggetto, mi domandavo cosa succede se metto in corto le uscite del secondario di un trasformatore.
Domanda sembra banale ma vorrei evitare di fare esperimenti dannosi e pericolosi ma mi piace capire.

1) Salta il magnetotermico del quadro elettrico? Il salvavita penso che non debba intervenire visto che non c'è dispersione, ma il magnetotermico forse si. Saranno 12 o 24 volt ma se in corto potenzialmente sono moltissimi Ampere.
2) I trasformatori hanno una sorta di protezione in caso di corto o si scaldano fino a danneggiarsi?

Grazie per le risposte.

Re: Corto circuito sul secondario di un trasformatore

MessaggioInviato: 6 giu 2020, 1:36
da SediciAmpere
Generalmente, i trasformatori di piccola potenza in cortocircuito assorbono circa 5 volte la corrente nominale, cioè un trasformatore da 40W assorbira' CIRCA 200W: non assorbe abbastanza corrente da far scattare il magnetotermico e si scalda fino a danneggiarsi

Re: Corto circuito sul secondario di un trasformatore

MessaggioInviato: 6 giu 2020, 21:17
da Kagliostro
Non tutti, ma alcuni trasformatori dispongono di una protezione

un fusibile termico messo a ridosso degli avvolgimenti sotto all'isolante

se si brucia bisogna tagliare l'isolante e provvedere alla sostituzione

ah, quasi dimenticavo, si può trattare anche di un fusibile termico ripristinabile

nel qual caso una volta scesa la temperatura, la continuità è ristabilita

K