Pagina 1 di 1

rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 18:53
da rs77
salve a tutti

un carico del genere è in parallelo?

dovendo trovare le correnti di linea è giusto risolvere i paralleli e poi trovare la tensione Voo"?

Re: rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 20:22
da g.schgor
Non riesco a decifrare lo scarabocchio,
ma da quello che vedo non puoi fare paralleli.

Re: rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 21:36
da rs77
cosi si dovrebbe vedere meglio, il carico delle linee è il parallelo dei carichi presenti su ogni ramo? e poi trovare la tensione nodale voo"

Re: rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 21:43
da admin
No, come già ti ha scritto Foto Utenteg.schgor, non puoi effettuare paralleli.
Le due stelle sono squilibrate; O' ed O'' hanno potenziale diverso

Re: rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 21:54
da rs77
io avevo pensato di trovare i carichi di ogni linea come parallelo es(r1+l1 parall r1+l1+c1) linea 1 e poi le altre;
quindi di trovare la tensione v00" tramite millmann e quindi le correnti dei lati come es (i1= e1-v00"/z1)

ma non potendo fare i paralleli sui carichi stellati non so come trovare il carico di linea; utile il partitore di corrente?

Re: rete trifase

MessaggioInviato: 26 giu 2020, 22:36
da admin
Applichi due volte Millman per trovare V_{O'O} e V_{O''O}.
Trovi le tre correnti squilibrate di ciascuna delle due stelle e sommi vettorialmente quelle delle fasi corrispondenti