Pagina 1 di 1

Calcolo tensione da applicare ai diodi LED

MessaggioInviato: 2 ott 2020, 12:32
da marcosystem
Ciao a tutti ragazzi,
ho 10 LED (bianchi) da 5mm con tensione applicabile di 3V.
Però la sorgente di alimentazione è di 13,3V (tensione che genera la mia automobile)

Ho collegato i miei 10 LED in parallelo mettendo a monte una resistenza da 1K-3W ma i LED emettono una luce debole, infatti ai capi di ognuno di essi (ovvio..sono collegati in parallelo) leggo 2,6V.

Ho provato a sostituire la resistenza da 1K con una da 470 ohm, ma la tensione rimane sempre la stessa, cioè 2,6 ohm.

Come posso fare affinchè ai LED arrivino i 3V?

NOTA: non ricordo dove ho comprato questi LED pertanto non so quale sia la tensione da poter applicare, di sicuro so che posso applicare almeno 3V.
Però su internet ho visto che addirittura alcune tabelle riportano una tensione compresa tra 3,2-3,5 volt.

:?

Ditemi voi...

Re: Calcolo tensione da applicare ai diodi LED

MessaggioInviato: 2 ott 2020, 13:14
da blueice80
Dovresti recuperare anche il dato della corrente If del diodo.
In ogni caso come hai calcolato il valore della resistenza?

Re: Calcolo tensione da applicare ai diodi LED

MessaggioInviato: 2 ott 2020, 13:16
da lemure64
Queste soluzioni vanno dal poco efficace al pericoloso (per la vita dei LED), perché non prendi uno step down che si trovano ormai a poco? Oltretutto non vai a dissipare energia in calore, o meglio l'inefficienza diminuisce anche se non viene annullata.

Re: Calcolo tensione da applicare ai diodi LED

MessaggioInviato: 2 ott 2020, 13:22
da DarwinNE
Consiglio una lettura di questo ottimo articolo: https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... e-costante

Non è buona pratica alimentare i led in parallelo. Oltretutto non è buona pratica neppure basarsi sulla tensione ai loro capi, quello che conta veramente è la corrente che circola al loro interno. L'articolo di Foto UtenteIsidoroKZ suggerisce diverse soluzioni al tuo problema e diversi esempi di calcolo.