Pagina 1 di 3
Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 13:59
da Atomo
Salve a tutti,
ho disponibili solo 3 pin del microprocessore e devo far aprire/chiudere 4 elettrovalvole 24Vdc sia in sequenza che insieme...
ho disponibile un
https://assets.nexperia.cn/documents/data-sheet/HEF4894B.pdf che mi funziona con i led ma quando collego l'uscita con una resistenza da 1K direttamente alla base di BDX53 che deve pilotare l'elettrovalvola... non mi funziona...
Un aiuto grazie...
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 14:25
da elfo
L'elettrovalvola e' nella Pos. A o nella Pos. B?
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 14:30
da MarcoD
L'uscita dello shift register è un open collector: è in grado di "tirare giu" un LED, ma non di tirare su
la base di un transistor con emettitore in comune.
La corrente max tirabile giù è 40 mA.
Quanto assorbe la bobina di una valvola?
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:13
da Atomo
questo è il mio collegamento:
ma non è un problema di corrente perché la corrente assorbita dalla base del transistor con resistenza da 1k e bobina eccitata è circa 4mA...
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:25
da stefanopc
Io di solito utilizzavo senza problemi il 74hc164 con i PIC.
il componente che stai utilizzando non eroga più di 0.5 mA verso il transistor.
Per di più ha diverse funzionalità inutili al tuo progetto quale il tristste.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... XqYNIPv6VACiao
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:26
da MarcoD
ma non è un problema di corrente perché la corrente assorbita dalla base del transistor con resistenza da 1k e bobina eccitata è circa 4mA... OK.
L'uscita del 4894B è come fosse un interruttore che chiude verso massa.
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:28
da IsidoroKZ
La corrente assorbita dalla base è nulla perché l'uscita è a collettore aperto. Potresti mettere una resistenza di pull up, ma valuta il fatto che se disabiliti le uscite, tutte le elettrovalvole sono attivate.
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:32
da Atomo
quindi mettendo un transistor intramezzo con la base collegata a una resistenza da 10k e a +5v e collegata al pin del 4894B dovrebbe funzionare?
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:37
da MarcoD
Per pilotare delel bobine di relè a +12V, avevo adoperato:
74HC595AN come shift register
ULN2003A come 7 driver open collector che mi pare pilotino fino a 1 A.
cerca le caraateristiche.
Forse ho anche uno schema da qualche parte.
Dovrebbe anche essere inm commercio uno shift register con open collector di potenza, ma nno ricordo la sigla.
Re: Pilotaggio elettrovalvole

Inviato:
24 mar 2021, 15:47
da stefanopc
Nel datasheet non c'è traccia di open collector.
Semplicemente non eroga corrente a 5V come tutta la serie CD 4000.
A 5v la corrente disponibile è circa un mA mentre a 15 v si hanno circa 6 mA.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... OAFC4kVlJgIl 74hc164 eroga 20mA senza problemi.
Ciao