Pagina 1 di 1

Valore condensatore

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 22:35
da pico
Buonasera
Ho un dubbio sulla lettura di un condensatore al poliestere. Su corpo dello stesso è riportato :
.47k 630
Secondo me è un 470 pF 630 v ma non sono sicuro.
Mi potete aiutare ?
Grazie

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 22:54
da Etemenanki
Condensatori poliestere da 470p non sono molto comuni, di solito sono ceramici ... mentre tante volte sui poliestere la lettera indica la tolleranza, non il moltiplicatore (m=20%, k=10%, j=5%, di solito, quindi il tuo potrebbe benissimo essere 470n 10%).

Hai un'immagine del condensatore e dove e' usato, cosi forse si capisce qualcosa di piu ?

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 22:58
da claudiocedrone
Concordo, 0,47 uF al 10%

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 23:15
da pico
Non riesco a inserire la foto, comunque è sul circuito di alimentazione di una caffettiera.

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 23:51
da giuspier
Spesso i Filtri Anti-disturbo hanno 0,47 uF tra i 2 Morsetti di Rete.
(E 2 da 10÷27nF verso Terra.)
-
Buona notte !

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 7:10
da nicsergio
pico ha scritto:Non riesco a inserire la foto


Dai un occhio a questa breve guida di Foto UtenteWALTERmwp: è spiegato nel dettaglio.

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 10:10
da giuspier
Se va tra i 2 Morsetti di Rete. 230V ~ +/- 10%
deve essere del tipo di sicurezza siglato "X2" - 275V~
Un esempio nella foto allegata :
-
Buona giornata !

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 13:28
da stefanopc
Per caso hai un capacimetro?
Ciao

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 22:23
da pico
IMG_20230114_193728.jpg
Foto condensatore

Re: Valore condensatore

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 22:39
da stefanopc
Dalle dimensioni direi che sia 0.47 uF.
Altrimenti mi aspetterei che se fosse marcato ".47n".
Purtroppo non è sempre immediato decodificare le indicazioni minimaliste dei costruttori.
A volte una misura di riscontro può essere utile.

Ciao