Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazione

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazione

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 nov 2024, 9:33

Buona giornata a tutti

La domanda riguarda una situazione in cui c'è un impianto di riscaldamento misto, 3 caldaie a gas + 3 pompe di calore (aria) il tutto unito alla fornitura di GAS ed Energia Elettrica+ in impianto FotoVoltaico

Una volta che il timer dà consenso all' accensione dell' impianto ci sarebbe modo di fare accendere le Pompe di Calore piuttosto che le Caldaie a Gas se vi è produzione elettrica da parte dell' impianto FotoVoltaico ?

Qualcuno sa dirmi come si potrebbe arrivare ad un funzionamento del genere (usando componenti commerciali e non realizzando in proprio un' unità gestita da microcontrollore)

Il meglio del meglio sarebbe far funzionare l' impianto in modo modulare, accendendo una o più pompe di calore in base alla produzione di energia del FV e, se necessario integrare con le caldaie a gas, anche queste accese modularmente, 1 o 2 o 3, a seconda delle necessità di temperatura richieste all' impianto, un' ulteriore evoluzione potrebbe essere di fare accendere (modularmente) le pompe di calore anche in assenza del consenso del timer delle fasce orarie se il Fotovoltaico produce energia (tanto avere gli appartamenti riscaldati senza costo, va bene anche se per il risparmio energetico si è scelto che in quella fascia oraria l' impianto non riscaldi, tutta energia termica che aiuta a far funzionare a regime più contenuto l' impianto nelle ore di accensione seguenti)

Grazie

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
5.579 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4076
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

1
voti

[2] Re: Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2024, 13:38

Con la maggior parte degli inverter per impianti FV si può gestire questa casistica.

O meglio:
l'inverter è dotato di un contatto di uscita che commuta secondo una logica stabilita dall'utente.

Io conosco bene i prodotti Fronius e spesso imposto questa logica:
- nel momento in cui è rilevata una produzione > x (es. x= 4 kW) per un periodo > t1 (es. t1= 10 min per evitare pendolamenti) il contatto commuta. Quando la produzione scende sotto i 4 kW per un tempo > t2 (es. t2 10 min ancora per evitare pendolamenti) il contatto torna nella posizione di riposo.

Il parametro x lo imposto con un valore pari ad almeno 1,5 volte la potenza dell'apparecchio che voglio alimentare (così sono presumibilmente certo che l'apparecchio funzionerà con la sola energia solare, considerando che sussistono anche altri assorbimenti di base).

Con il contatto vado a comandare normalmente un teleruttore e utilizzo il contatto "smart grid" presente a bordo di molte pompe di calore (oppure se non presente faccio semplicemente partire la pompa di calore tramite "forzatura" es. aumento temporaneo della temperatura impostata negli ambienti).

COn questo tipo di funzionamento, in una casa ben isolata, utilizzo in sostanza le strutture (pareti, pavimento e soffitto) come sistema di accumulo dell'energia.

Tutto ciò è importante quando non è presente un sistema di accumulo a batteria.

Per quanto riguarda la modulazione in presenza di più pompe di calore penso tu possa gestirla utilizzando funzioni a bordo delle medesime.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.994 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3598
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazio

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 25 nov 2024, 14:13

Ma le tre caldaie e le tre pdc sono un sistema ibrido monomarca o sono marche diverse?
In ogni caso dovreste avere un regolatore che in base alla temperatura esterna e al fabbisogno necessario da la priorità a una tecnologia o all'altra (o ad entrambe).
Per il fotovoltaico poi bisogna capire quanto incende la produzione sul sistema e valutare come conviene sfruttarlo.
Secondo me però sono tutte valutazione che dovrebbe fare il progettista prima dell'installazione degli impianti.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
633 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

2
voti

[4] Re: Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazio

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 nov 2024, 16:14

Se è una cosa per "casa tua" puoi guardare Home assistant.

Una volta implementata la sensoristica/attuazione puoi creare tutte le logiche che vuoi

Altrimenti meglio qualcosa via PLC utilizzando i contatti dell'inverter, sicuramente è più resistenze

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.007 2 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2026
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

1
voti

[5] Re: Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazio

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 nov 2024, 18:16

Allo "stato attuale dell'arte" sono d'accordo con Foto UtenteThEnGi.
Con Homeassistant si può arrivare a creare una gestione più semplice da integrare con quasi ogni genere di dispositivo o elettrodomestico e visualizzare in maniera semplice anche su smartphone.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
11,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4631
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11


Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti