Pagina 1 di 2
Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 22:24
da nicolini2000
salve a tutti, ho la necessita di accendere 1 o piu lampade con 3 rivelatori di presenza installati in punti diversi. Ho acquistato dei rivelatori di presenza a 220vac e li ho parallelati. Sono rivelatori a basso costo e di piccole dimensioni (foro Ø18) ma essendo con uscita a transistor e non a relè, purtroppo si bruciano. Avete soluzioni per evitare che si guastino? Non vorrei interfacciare ogni sensore con dei relè. eventualmente se avete soluzioni potrei realizzare anche un circuito con qualche componente. Grazie anticipatamente per la collaborazione
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 22:37
da edgar
Spiega bene come li hai messi in parallelo e come comandi il lato rete. Uno schizzo Fidocad aiuterebbe.
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 22:50
da nicolini2000
be molto semplice: i rivelatori hanno filo blu e marrone come alimentazione, filo blu e giallo come uscita per utilizzatore, i fili blu sono in comune sia per alimentazione sensore che utilizzatore quindi: marrone linea 220vac in ingresso, filo giallo uscita220 per lampada e blu neutro per alimentazione sensore e utilizzatore
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 22:57
da edgar
Qualcosa non torna, non ci può essere un'uscita a transistor che pilota la tensione di rete. Marca e modello dei sensori?
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:03
da nicolini2000
per me da elettricista è un transistor, ho aperto quello bruciato invio foto
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:05
da Etemenanki
Con quel case potrebbe anche essere un triac, ma per sicurezza dovresti usare dei rele'
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:12
da nicolini2000
infatti volevo evitare dei rele: sono dei sensori che accendono luci dentro armadi in camere e volevo evitare il rumore del relè. hai qualche soluzione che bypassi il rele?
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:16
da mir
.. come prima idea mi viene da pensare ad un isolamento delle uscite utilizzando dei piccoli relè di interfaccia, forse poco economica però funzionale ..
Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:18
da nicolini2000
è proprio il rele che volevo evitare
Re: Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza

Inviato:
29 gen 2025, 23:45
da pakk
Ma perché si è bruciato? Cosa dice il manuale /datasheet di quel sensore? Quale carico è ammesso sul contatto?