Scelta differenziale

MessaggioInviato: 30 apr 2025, 20:20
da Guagna
Buongiorno a tutti,
Chiedo il vs. aiuto perché dovrei fare un quadretto per la piscina. La linea è da 2,5 mm² ed è lunga circa 15 m, protetta a monte da un MTD da 30 mA e 16 A.
Dal quadro che devo realizzare verranno alimentate 1 pompa di circolazione da 900 W ed 1 pompa di calore con potenza massima di 1,2 kW con inverter dotata di suo differenziale sulla spina.
Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10 mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA. Trattandosi di piscina vorrei stare tranquillo pertanto sarei anche disposto a montarne 2 in serie. Se qualcuno potesse darmi la sua opinione ne sarei grato.
Grazie e buona serata!!

Re: Scelta differenziale

MessaggioInviato: 30 apr 2025, 21:16
da 6367
Guagna ha scritto:Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA.


Per esempio c'è questo https://new.abb.com/products/2CSR275580 ... -m-b10-f10

In realtà il 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata. Non so se sia il caso delle pompe per la piscina.

Re: Scelta differenziale

MessaggioInviato: 1 mag 2025, 18:14
da SediciAmpere
Di tipo A sono più facili da trovare, direi che può andare ugualmente bene

Re: Scelta differenziale

MessaggioInviato: 2 mag 2025, 20:21
da Guagna
Anzitutto grazie x I consigli. Credo che, visto il costo di quello classe F, ne cercherò uno in classe A.
Grazie!!

Re: Scelta differenziale

MessaggioInviato: 2 mag 2025, 20:26
da Goofy
Se c'è inverter a frequenza variabile per me è meglio tipo F da 30 mA piuttosto che tipo A da 10 mA.
Come ha scritto Foto Utente6367 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata" cioè quando puoi usare il phon a piedi nudi fuori dal piatto doccia.