Pagina 1 di 3

Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 11:47
da sonusfaber
Ciao
devo cambiare le batterie del mio UPS Riello Sentinel.
Le ho ordinate e sono arrivate.

Per come è fatto il tutto, dovrei spegnere l'UPS, scollegarlo dalla rete, etc.
Per altro c'è scritto, ma è una cosa ovvia, che occorre spegnerlo per sicurezza prima di aprire il vano batterie.
Cosa che mi obbliga a far shutdown di TUTTO (server, switch, router, access point, etc. etc.) e rimettere tutto in bolla sono 2 ore di lavoro.

Secondo voi, a parte il rischio di fulminazione, ci sono problemi a cambiarle "a caldo" ?

Re: sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 11:55
da NoNickName
sonusfaber ha scritto:Cosa che mi obbliga a far shutdown di TUTTO (server, switch, router, access point, etc. etc.) e rimettere tutto in bolla sono 2 ore di lavoro.


Se a seguito di un contatto accidentale ti brucia qualcosa tipo server, switch, router, access point o le tue dita, finiscono per essere molto più di 2 ore di lavoro.

Re: sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 12:17
da Kagliostro
Scusa la franchezza ......

Ma pensarci prima e mettere un bipolare per escludere l'UPS dal resto quando serve .... NO ??

K

Re: sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 13:08
da stefanopc
Non conosco il modello in questione.
In alcuni modelli di APC c'è un (o piu) connettore di batteria 48V che può essere staccato e riattaccato a caldo in fase di manutenzione alle batterie.
Naturalmente se il costruttore ha specificato chiaramente una procedura il fatto di non seguirla comporta sicuramente molti rischi aggiuntivi.
Se dopo oltre a cambiare le batterie devi cambiare anche l'UPS?
Ciao

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 15:18
da sonusfaber
NoNickName ha scritto:Se a seguito di un contatto accidentale ti brucia qualcosa tipo server, switch, router, access point o le tue dita, finiscono per essere molto più di 2 ore di lavoro.

Ne sono consapevole, ci mancherebbe.
Kagliostro ha scritto:Ma pensarci prima e mettere un bipolare per escludere l'UPS dal resto quando serve .... NO ??

Nel quadro elettrico di casa c'è un MTD a sola protezione di una presa shuko alla quale è collegato l'UPS Riello-
L'uscita del UPS va ad un quadro elettrico secondario dedicato all'UPS con un MT da in testa che fa generale e sotto le prese dedicate ai server, router, ONT, switch, access point video sorveglianza, alimentatori PoE e altro ciarpame vario. Spegnere l'UPS significa togliere tensione a tutto. l'UPS è SEMPRE online 24x7
stefanopc ha scritto:In alcuni modelli di APC c'è un (o piu) connettore di batteria 48V che può essere staccato e riattaccato a caldo in fase di manutenzione

anche il mio è così, ma... nell'unità principale del UPS ci sono dentro 4 batterie gel 12V, poi ha come dici tu un connettore esterno al quale sono collegati i box con le batterie aggiuntive, ma resta il fatto che le batterie dentro al UPS quelle vanno cambiate.

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 17:15
da SediciAmpere
Non so come sono collegate, ma sarebbe possibile sostituirne prima due e poi le altre due?

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 19:50
da Franco012
In maniera molto poco ortodossa, potresti attivare il bypass manuale, in modo che il carico venga alimentato direttamente dalla rete. Un volta sostituite le batterie, si ripristina il normale funzionamento.
Certo che, sostituendo le batterie con l'UPS accesso, quest'ultimo avrà sicuramente motivo di protestare...

Bypass manuale UPS Riello.png
Bypass manuale UPS Riello.

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 20:04
da Franco012
SediciAmpere ha scritto:Non so come sono collegate, ma sarebbe possibile sostituirne prima due e poi le altre due?

Molto probabilmente sono collegate in serie, come in altri UPS. Quindi niente da fare.

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 21:24
da NoNickName
Io programmerei un down time avvisando gli utenti, e lo farei in un momento in cui si arreca minore disagio. Ma in sicurezza.

Re: Sostituzione batterie UPS

MessaggioInviato: 10 giu 2025, 21:35
da Kagliostro
Se non c' è pensa anche di organizzare, per il futuro, un bypass all' UPS

Se questo non eroga sempre ma solo a rete non presente non dovresti avere problemi ad attivare un bypass e poi a scollegarlo dal circuito

Diveso sarebbe se lUPS funzionasse in continua e tutto fosse alimentato da lui anche a rete presente

K