timer bromografo
MI trovo a chiedere il Vostro valido aiuto per il seguente circuito:
La mia idea è quella di abilitare le lampade UV del bromografo (per un tempo prestabilito e settabile) premendo un pulsante e visualizzando su display lo scorrere del tempo. Il conteggio deve partire circa 3 secondi dopo l’accensione delle lampade. Al termine del conteggio prestabilito si devono spegnere automaticamente le lampade.
Ad ogni pressione del pulsante deve ricominciare un nuovo ciclo.
Per problemi di spazio ho evitato di disegnare la configurazione astabile del 555. Comunque ho utilizzato 2 resistenze da 27 kohm, in trimmer da 4,7 kohm (per la taratura), un condensatore elettrolitico da 1500uF.
Per gli stessi problemi ho evitato di disegnare le 21 resistenze da 220ohm dei display led 7 segmenti.
Attraverso il pin3 dell’IC1 (NE555) in configurazione astabile (Ton = 500ms Toff = 500ms f = 1 Hz) si abilita il clock (pin14) dell’IC2 (CD4017B) che inizierà il conteggio fino a 10; contemporaneamente sempre attraverso il pin3 dell’IC1 partirà il conteggio (pin1) su IC4 (CD4026B).
Al decimo conteggio si abilita il clock (pin14) dell’IC3 (CD4017B) e contemporaneamente il clock in IC5 (CD4026B).
Al sessantesimo conteggio, dal pin5 dell’IC3 parte un impulso che resetta (pin15) IC2 e autoresetta (pin 15) IC3; contemporaneamente si resetta anche (pin15) IC4 e (pin15) di IC5; inoltre sempre attraverso l’impulso (pin5) di IC3 inizia il conteggio (pin1) su IC6 (CD4026B).
Ogni 60 conteggi verrà inviato un impulso di clock (pin1) su IC6. Dopo 600 conteggi (10 minuti) si autoresetterà anche IC6.
A questo punto saranno resettati IC2, IC3, IC4, IC5, IC6.
In serie ad IC4, IC5, IC6 sono collegati 3 display led 7 segmenti a catodo comune. D1 e D2 visualizzeranno i secondi, D3 i minuti.
Il pulsante di RESET resetterà il conteggio (prima del tempo prestabilito) ogni volta che verrà premuto, rilasciandolo il conteggio ripartirà automaticamente dall’inizio.
L’interruttore ON/OFF abilita l’alimentazione di IC1 e fa partire il conteggio. Contemporaneamente abilita R2 che è un relè NA per mezzo del quale si abilita la linea di rete alla quale sono connesse le lampade UV.
R1 è un relè NC che si comporta da interruttore chiuso all’inserimento dell’interruttore ON/OFF. In serie è stato posto un filtro passivo passa basso RC (R = 150kohm, C = 22uF) per permettere di far partire il conteggio a lampade UV completamente accese. Il tempo di ritardo dato dal transitorio di carica permetterà alle lampade di accendersi completamente dopo un periodo di circa 3 secondi di sfarfallio (effetto neon).
Attraverso il circuito logico composto dalle porte AND è possibile prelevare le uscite di IC6 corrispondenti ad 1 – 2 – 4 – 7 minuti in base ai segnali inviati al display.
Ogni segnale di tempo impostato (1-2-4-7) uscente dal micro commutatore comanderà il transistor BC547 che aprirà i contatti del relè R1.
Di conseguenza si apriranno i contatti di R2 e si spegneranno i neon; sarà disalimentato IC1 e quindi smetterà di dare impulsi di clock. In pratica si arresta il conteggio e si spengono i neon.
I display continueranno a visualizzare il conteggio raggiunto fino a quando non verrà premuto RESET.
Premendo RESET le uscite delle porte AND verranno resettate in quanto IC2, IC3, IC4, IC5, IC6 saranno resettati. R1 ritornerà a chiudere i contatti abilitando il conteggio di IC1 ed i contatti di R2 riaccendendo le lampade UV.
In pratica ricomincerà il ciclo di conteggio.
Ovviamente il settaggio delle porte logiche ci darà una vasta gamma di tempi di lavoro. Una modifica potrebbe essere quella di adoperare un micro commutatore rotativo e una maggiore serie di porte logiche connesse anche ad IC4 ed IC5 (per i secondi).
Inoltre aumentando i moduli (CD4026B+display) si può arrivare a conteggiare anche le ore ed i giorni.
P.S. I ponticelli ed i diodi vanno montati prima di tutti gli altri componenti (smaltandoli) dal lato saldatura.
Allego circuito semplificato per una migliore comprensione di ciò che ho esposto.
Grazie anticipate, tenbears.
La mia idea è quella di abilitare le lampade UV del bromografo (per un tempo prestabilito e settabile) premendo un pulsante e visualizzando su display lo scorrere del tempo. Il conteggio deve partire circa 3 secondi dopo l’accensione delle lampade. Al termine del conteggio prestabilito si devono spegnere automaticamente le lampade.
Ad ogni pressione del pulsante deve ricominciare un nuovo ciclo.
Per problemi di spazio ho evitato di disegnare la configurazione astabile del 555. Comunque ho utilizzato 2 resistenze da 27 kohm, in trimmer da 4,7 kohm (per la taratura), un condensatore elettrolitico da 1500uF.
Per gli stessi problemi ho evitato di disegnare le 21 resistenze da 220ohm dei display led 7 segmenti.
Attraverso il pin3 dell’IC1 (NE555) in configurazione astabile (Ton = 500ms Toff = 500ms f = 1 Hz) si abilita il clock (pin14) dell’IC2 (CD4017B) che inizierà il conteggio fino a 10; contemporaneamente sempre attraverso il pin3 dell’IC1 partirà il conteggio (pin1) su IC4 (CD4026B).
Al decimo conteggio si abilita il clock (pin14) dell’IC3 (CD4017B) e contemporaneamente il clock in IC5 (CD4026B).
Al sessantesimo conteggio, dal pin5 dell’IC3 parte un impulso che resetta (pin15) IC2 e autoresetta (pin 15) IC3; contemporaneamente si resetta anche (pin15) IC4 e (pin15) di IC5; inoltre sempre attraverso l’impulso (pin5) di IC3 inizia il conteggio (pin1) su IC6 (CD4026B).
Ogni 60 conteggi verrà inviato un impulso di clock (pin1) su IC6. Dopo 600 conteggi (10 minuti) si autoresetterà anche IC6.
A questo punto saranno resettati IC2, IC3, IC4, IC5, IC6.
In serie ad IC4, IC5, IC6 sono collegati 3 display led 7 segmenti a catodo comune. D1 e D2 visualizzeranno i secondi, D3 i minuti.
Il pulsante di RESET resetterà il conteggio (prima del tempo prestabilito) ogni volta che verrà premuto, rilasciandolo il conteggio ripartirà automaticamente dall’inizio.
L’interruttore ON/OFF abilita l’alimentazione di IC1 e fa partire il conteggio. Contemporaneamente abilita R2 che è un relè NA per mezzo del quale si abilita la linea di rete alla quale sono connesse le lampade UV.
R1 è un relè NC che si comporta da interruttore chiuso all’inserimento dell’interruttore ON/OFF. In serie è stato posto un filtro passivo passa basso RC (R = 150kohm, C = 22uF) per permettere di far partire il conteggio a lampade UV completamente accese. Il tempo di ritardo dato dal transitorio di carica permetterà alle lampade di accendersi completamente dopo un periodo di circa 3 secondi di sfarfallio (effetto neon).
Attraverso il circuito logico composto dalle porte AND è possibile prelevare le uscite di IC6 corrispondenti ad 1 – 2 – 4 – 7 minuti in base ai segnali inviati al display.
Ogni segnale di tempo impostato (1-2-4-7) uscente dal micro commutatore comanderà il transistor BC547 che aprirà i contatti del relè R1.
Di conseguenza si apriranno i contatti di R2 e si spegneranno i neon; sarà disalimentato IC1 e quindi smetterà di dare impulsi di clock. In pratica si arresta il conteggio e si spengono i neon.
I display continueranno a visualizzare il conteggio raggiunto fino a quando non verrà premuto RESET.
Premendo RESET le uscite delle porte AND verranno resettate in quanto IC2, IC3, IC4, IC5, IC6 saranno resettati. R1 ritornerà a chiudere i contatti abilitando il conteggio di IC1 ed i contatti di R2 riaccendendo le lampade UV.
In pratica ricomincerà il ciclo di conteggio.
Ovviamente il settaggio delle porte logiche ci darà una vasta gamma di tempi di lavoro. Una modifica potrebbe essere quella di adoperare un micro commutatore rotativo e una maggiore serie di porte logiche connesse anche ad IC4 ed IC5 (per i secondi).
Inoltre aumentando i moduli (CD4026B+display) si può arrivare a conteggiare anche le ore ed i giorni.
P.S. I ponticelli ed i diodi vanno montati prima di tutti gli altri componenti (smaltandoli) dal lato saldatura.
Allego circuito semplificato per una migliore comprensione di ciò che ho esposto.
Grazie anticipate, tenbears.