Pagina 1 di 1

Portata cavi sistema AWG, 10+10 = 8 ?

MessaggioInviato: 16 ago 2020, 21:19
da lodovico
ciao a tutti, ho un dubbio:
ho questa tabella relativa alla 'portata' di cavi in silicone,


Silicone Wire Table.jpg




mi chiedevo questo:
visto che dispongo di cavi da 10AWG ma non di cavi da 8AWG, secondo voi e' possibile utilizzare una coppia di cavi da 10 in sostituzione di uno da 8?
mi garantiscono una portata almeno uguale?
o potrebbero esserci effetti negativi? ...non so, per qualche ragione la corrente passa tutta da uno dei due e lo brucia...

Re: Portata cavi sistema AWG, 10+10 = 8 ?

MessaggioInviato: 16 ago 2020, 22:04
da Franco012
Secondo me si può fare, non ci sono controndicazioni.
Due cavi AWG 10 collegati in parallelo hanno una portata totale superiore ad un singolo cavo AWG 8 (dovuta principalmente alla maggior sezione totale, e in secondo luogo ad una migliore dissipazione del calore).
Se i due cavi AWG 10 sono saldamente collegati tra loro ad entrambi i capi, cosicché ciascun cavo presenta la stessa resistenza dell'altro, non vedo perché la corrente non dovrebbe distribuirsi equamente nei due cavi.

Re: Portata cavi sistema AWG, 10+10 = 8 ?

MessaggioInviato: 17 ago 2020, 14:28
da lodovico
grazie Foto UtenteFranco012
si anche io immagino cosi' ... era solo uno scrupolo ... sto per postare nella sezione di elettrotecnica un quesito che porta all'estremo il mio dubbio :D