ThEnGi ha scritto: 20 anni fa questa cosa sarebbe stata inaccettabile !
D'obbligo doppia linea AT e almeno due percorsi per i telco
La centrale di nostra competenza sulla dorsale nazionale (il famoso osso dietro ) ha svariati collegamenti a stella con altre 6 centrali analoghe a velocità folli.
Riguardo l'alimentazione c'è una certa ridondanza (classico progetto tlc anni '80).
Cabina dedicata MT/BT con assorbimento continuativo circa 50kW.
Due gruppi elettrogeni mostruosi con preriscaldo, servizio più riserva.
Tutti gli apparati sono alimentati a 48Vcc in tampone a due batterie stazionarie 48V con circa 4 ore di autonomia complessiva.
36 convertitori Ac-Dc a suddivisione di carico (il vero anello debole il Fw sono assolutamente troppo moderni per questo genere di applicazione).
Prova periodica con simulazione di mancanza rete.
Ciao