OVA: illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 19 mar 2010, 12:07
da giorgiodavid
Stavo cercando una lampada di emergenza per un autorimessa e la scelta è ricaduta su un OVA CEE per sistema DARDO (codice 34073). Guardando il catalogo vengono riportati due flussi luminosi, uno per quando il sistema è sempre acceso, l'altro, più basso, per quando il sistema va in emergenza. Rispettivamente i valori sono di 676 lumen e 396 lumen.
Il primo dubbio è sui 676 poiché tale lampada G13 da 18 W, come richiesto dalla fotometria, pare montare una L1820 della Osram che ha però un flusso luminoso di 1150 lumen!!! Dov'è la verità!

P.S. Oggi l'OVA è chiusa per festa patronale!

Re: OVA: illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 31 mar 2010, 18:25
da lpuzzi
la butto lì come riflessione:
l'involucro scherma un po'?
ci sono fenomeni di rifrazione/diffrazione dovuti allo schermo?
ciò porta ad un abbassamento del flusso luminoso?

:?:

Re: OVA: illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 31 mar 2010, 22:03
da giorgiodavid
No, ho risolto... sono riuscito a chiamare OVA; la risposta è la seguente: la lampada è sottoutilizzata, quindi viene alimentata a tensioni diverse in modo da ottenere 676 lumen quando alimentata da rete e 396 lumen quando alimentata da batteria.