esercizio di fisica tecnica

Inviato: 24 ott 2012, 11:10
da piero1987
ciao a tutti..
devo risolvere questo esercizio di fisica tecnica, sto studiando dal "Cammarata" (Fisica Tecnica Ambientale).
E' il libro che ci ha consigliato il docente, ma da questo libro non riesco a trovare la soluzione a questo esercizio.
Potete darmi dei link dove è spiegata bene la teoria per poter risolvere questo esercizio?? o una dritta su come impostare l'esercizio?
in modo da capire bene il procedimento???

l'esercizio è questo:

Una portata d'aria di 3800 m^3/h, nelle condizioni iniziali di 37°C e 70% di U.R., attraversa una batteria di raffreddamento di una U.T.A. di potenza 62928 kcal/h. determinare le condizioni dell'aria all'uscita della batteria.

Calcolare:

a) il titolo e la densità dell'aria all'ingresso della batteria;

B) la temperatura di B.S., la temperatura di B.U., il titolo e la densità dell'aria all'uscita della batteria;

C) il salto entalpico che subisce l'aria attraversando la batteria;

D) la massa di acqua che condensa nella batteria di raffreddamento;

un saluto.. O_/

Re: fisica tecnica b

Inviato: 24 ott 2012, 14:04
da Guerra
Hai provato a studiare sul libro la teoria? Questa è semplice termodinamica.
Poi abbozza un procedimento e su quello discutiamo.

Re: esercizio di fisica tecnica

Inviato: 24 ott 2012, 14:15
da piero1987
Si.. è tutto il giorno che leggo e rileggo la teoria, ma non riesco a venirne fuori..:(

leggendo dal libro ho capito come calcolare l'umidità specifica dell'aria umida, come leggere i valori del diagramma psicometrico psicrometrico.
non riesco però a trovare niente che mi faccia capire bene come risolvere.

saresti cosi gentile da aiutarmi??
(non chiedo di farmi l'esercizio), ma di svolgerlo assieme, cosi da riuscire a capire bene i concetti..

Re: esercizio di fisica tecnica

Inviato: 24 ott 2012, 14:44
da jordan20
Da quel (veramente) poco che mi è rimasto di questo esame ricordo che questi esercizi li risolvevamo direttamente con il diagramma di Mollier completo (che mi sembra di averti linkato in qualche altro post). Adesso onestamente non saprei come procedere analiticamente (è questione di applicare 2-3 formule comunque); se può servirti a qualcosa, ho trovato questo:
http://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2008_83_3590.pdf
-----------------
EDIT: Non era quello il link originario che volevo postare, ma ho visto che potrebbe essere utile perché ci sono i risultati; quello originario è questo:
http://www.dimnp.unipi.it/forgione-n/climatiz.pdf

Re: esercizio di fisica tecnica

Inviato: 24 ott 2012, 15:29
da piero1987
Mi calcolo prima la temperatura di Bulbo secco:

\[Timm= t- \frac{Qsens}{\left (mtot\cdot Cpa+Xamb\cdot Cpv  \right )- Mv\cdot Cpv} =\]

con:
Cpa: calore specifico a pressione costante dell'aria secca = 0,24 Kcal/kg°C
Cpv: calore specifico a pressione costante del vapore acqueo = 0,46 kcal/kg°C
Xamb= umidità specifica alle condizioni di 37°C e 70% di U.R.= 0.0282

non ho il Qsens, quindi:

\[Qsens= mtot\cdot Cpa(tamb-timm)=\]

\[Qsens= 3800\cdot 0.24(37)= 33742 Kcal/h\]

mi dovrei calcolare mv (massa vapore acqueo) vero??

ho scritto qualche fesseria??