[Illuminotecnica] trovare il coeff di utilizzazione

MessaggioInviato: 25 feb 2013, 17:26
da nababbo
Ma una volta calcolato l'indice del locale, che chiamo K, (e che dipende da lunghezza, larghezza, altezza del locale e dall'altezza del piano di lavoro) dovrei trovare il coeff di utilizzazione fornito dal costruttore degli apparecchi di illuminazione.

Ma di preciso dove lo trovo?
Potreste farmi un esempio?

Re: [Illuminotecnica] trovare il coeff di utilizzazione

MessaggioInviato: 25 feb 2013, 19:32
da GiacomoBS
Ciao, mi sono buttato da poco anche io nel settore illuminazione e la domanda "dove trovo il coeff. di utilizzazione" me la sono posta anche io.
Ho 3 cataloghi di cui 2 appartenenti a grandi costruttori italiani di corpi illuminanti, ma di tale coefficiente non c'è nemmeno l'ombra.
Ad ogni modo, ho letto proprio oggi l'articolo (http://www.electroyou.it/paolo.carlizza/wiki/fisica-tecnica-illuminazione-artificiale-di-interni) di paolo.carlizza sull'illuminazione di interni, lì c'è una tabella che può quantomeno aiutarti.

Farei inoltre un'osservazione sul coefficiente di manutenzione
Personalmente tengo uno 0.8 come standard, 0.9 qualora usassi sorgenti a LED e 0.7/0.6 nel caso di sorgenti a scarica in ambienti sporchi/molto sporchi. é un criterio molto empirico ma, nell'ambito lavorativo, vedo che molti ragionano in questi termini.
Addirittura qualcuno piazza 1 nel caso di sorgenti a LED, ma dal canto mio sembra eccessivo, specialmente in questa fase dove nel settore illuminazione a LED ognuno fa un po' quello che vuole in quanto a correnti di alimentazione.
Qualcuno determina il fattore di manutenzione con criteri diversi?

Ciao!
Giacomo

Re: [Illuminotecnica] trovare il coeff di utilizzazione

MessaggioInviato: 27 feb 2013, 13:07
da nababbo
grazie per la risposta
anche io avevo cercato nei cataloghi
Ed anche io ho poi trovato quella stessa tabella altrove