Perdonami
Emanuele78se ti “meleggio” un po’ ma è il mio modo di interagire.
Non è cosa buona e giusta chiedere in un forum il nr dei ricambi d’aria per una CL Pharma, perché denota che gli strumenti che hai a disposizione per risolvere il problema sono un po’ SCarne rispetto all’obbiettivo.
È come se tu avessi chiesto: devo progettare una centrale termonucleare, che dimensioni devono avere i tondini di ferro della cupola di protezione?.
Andiamo con ordine, ti racconto le poche info che ho in merito, spero che ti possano servire per tracciare un po’ la strada.
Partiamo con Cosa è una CL?
Una CL è un ambiente in cui esiste un processo che deve avvenire a condizioni definite di presenza di particelle di una grandezza x e in numero inferiore a Y.
Come si tengono sotto controllo queste particelle (sporco) tanto per iniziare bisogno capire come entrano.
Le particelle entrano (in ordine di impatto):
1) Dalle persone (sui vestiti, con il respiro con i capelli
2) Dalle infiltrazioni (imperfetta sigillazione delle pareti, passaggi utilty ecc)
3) Dal processo (materialo introdotto, contenitori del materiale, macchinari)
4) Dai materiali di costruzione (pareti, pavimenti, controsoffitti).
Come si riduce la concentrazione di particelle? Semplicemente “lavando” l’aria immettendo aria più pulita.
E qui iniziano i primi bivi: puoi spingere la filtrazione e ridurre la portata immessa o viceversa, per ottenere il medesimo risultato.
Ecco che questo bilancio inizia ad essere un po’ più evidente.
Puoi lavorare sulla produzione di particelle (vestizione di un certo tipo, salti di pressione tra i vari ambienti, definire un massimo di persone presenti, ambienti-filtro, pareti sigillate ecc) oppure sulla pulizia, (tot ricambi aria, calcolo del recovery time, filtrazione ecc. ecc).
Altra OPZIONE.
A che condizioni di prova devi garantire il livello di pulizia prestabilito?
As-Built (locale vuoto)?
AT REST (con lgi impianti / macchinari)
• Operational (con le persone con una vestizione come da procedura)?
Perché ad es. una CR potrebbe risultare di ISO 4 As-built, ISO 5 AT-rest e ISO 6 Operational.
Ecco che il nr di ricambi d’aria è. . moooolto indicativo.
Come riferimento li puoi tener buoni quelli del manuale Hoepli, ma renditi conto che un dimensionamento di una CR non è proprio una cosa “da manuale” devi lavorare gomito a gomito con il committente (ti devi integrare con le loro procedure) e con chi farà la validazione.
Concludo.
Tieni presente che la CR è un ambiente estremante ENERGIVORO, io ho gestito una installazione tempo fa, ma da allora (4/5) anni stanno prendendo sempre più piede soluzioni mooolto attente al consumo energetico. Quindi cerca di collaborare molto con il committente.