Buonasera a tutti, ho un quesito che mi attanaglia.
Ho un impianto di illuminazione esterno di classe I con impianto di terra ad anello. Uno di questi pali però risulta non collegato al dispersore ad anello ma presenta un picchetto alla base, quindi il suo impianto di terra non è collegato al resto.
L' alimentazione è protetta da unico differenziale e le masse sono tutte collegate al l'unico collettore principale di terra presente nel quadro di alimentazione.
Assodato che tale situazione non è a norma ai sensi della CEI 64-19 e 64-8 come potrei risolvere il problema, considerato che l'impianto è già realizzato?
Vorrei trovare una soluzione che mi eviti di riscavare e collegare il palo all'impianto di terra ad anello.
Qualcuno ha qualche idea??

Ho un impianto di illuminazione esterno di classe I con impianto di terra ad anello. Uno di questi pali però risulta non collegato al dispersore ad anello ma presenta un picchetto alla base, quindi il suo impianto di terra non è collegato al resto.
L' alimentazione è protetta da unico differenziale e le masse sono tutte collegate al l'unico collettore principale di terra presente nel quadro di alimentazione.
Assodato che tale situazione non è a norma ai sensi della CEI 64-19 e 64-8 come potrei risolvere il problema, considerato che l'impianto è già realizzato?
Vorrei trovare una soluzione che mi eviti di riscavare e collegare il palo all'impianto di terra ad anello.
Qualcuno ha qualche idea??
in effetti ciò che dici è ragionevole. grazie ancora 