Pagina 1 di 3

Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 9 apr 2014, 23:02
da marco83pt
Per l'installazione di una caldaia a condensazione sul tetto di un capannone, della potenza termica di 300kW termici, quale documentazione è necessaria per l'autorizzazione?

Grazie ancora.
Marco

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 9:11
da Guerra
Ciao Marco,
hai già per la tua attività il CPI? (certificato Prevenzione Incendi).
Questa modifica fa rientrare la tua attività soggetta al DPR 151/2011.

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 9:36
da marco83pt
Purtroppo No, non sono in possesso del CPI.
Oltre a tale certificazione di cosa c'è bisogno? Dichiarazione INAIL, con annesso progetto elettrico e meccanico?

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 9:52
da Giovepluvio
In linea di massima direi:

Progetto e SCIA al comando VVF.
Progetto impianto termoidraulico.
Pratica Ispesl.
Progetto impianto elettrico.
Verifica strutturale.

Per il titolo autorizzativo "edilizio" è meglio che chiedi direttamente al comune.

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 9:58
da marco83pt
Non essendo in possesso del CPI, quali di queste componenti posso fare? (per le rimanenti parti potrei chiedere aiuto ad un mio collega).

Comunque, grazie ancora per le risposte. Come sempre veloci e cordiali (una risorsa).
Marco

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 10:48
da Giovepluvio
Il CPI non esiste più. Quello che si fa ora è il punto 1 dell'elenco che ti ho scritto.

Mi pare di capire che stia valutando di "arrangiarti" per questa questione. A parte che per la pratica VVF è necessario avere l'abilitazione apposita... Accetta un consiglio: contatta uno o più professionisti che lo facciano di mestiere.

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 10:52
da rosino
In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.
Serve comunque un professionista che asseveri il tutto a fine lavori.

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 10:58
da marco83pt
Non è che cerco di "arrangiarmi", cerco solo di capire se posso fare qualcosa anche io o demandare tutto ad un collega.

Comunque, grazie per tutto!

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 11:05
da Guerra
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.

Chi lo ha detto?

Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 11:34
da Giovepluvio
rosino ha scritto:In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.


Vero, chiedo scusa. Mi era sfuggito il limite indicato di 300 kW

Guerra ha scritto:
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.

Chi lo ha detto?


Il DPR 151/11. Per le categorie A e B ora c'è solo la SCIA. Per le categorie C viene rilasciata una autorizzazione che comunque non è più il CPI secondo la vecchia dizione.