Problema climatizzatore inverter dual Mitsubishi
LSalve a tutti, ho un bel problema con un clima ad inverter mitsubishi montato un anno fa. Il sistema è cosi composto:
- 1 unità esterna MXZ-2D53VA
-2 unità interne MSZ-EF35VE2S
Premetto che un unità interna(A) funziona benissimo e che fino ad un paio di giorni funzionava anche l'unità B.
Il problema esce fuori quando accendo singolarmente l'unità esterna B, non esce aria fredda, ecco a voi alcuni dati:
-temp aria esterna 27,8°C
-temp misurata sulla ventola condensatore 33,5°C
- pressione gas ritorno 10,5bar
-temp misurata a contatto tubo ritorno vicino attacco di servizio 11°C
- temperatura interna 29,3°C
-temperatura uscita unità interna 18,5°C
-assorbimento unità esterna 3,2A-4A ( l'assorbimento di targa dovrebbe essere 6,9A)
Il problema si verifica dopo un'ora di funzionamento, l'assorbimento dell'unità esterna arriva a 10A e va in blocco, ma la cosa strana è che i dati sopra citati rimangono identici, non cambiano di una virgola.
Avete qualche consiglio???
- 1 unità esterna MXZ-2D53VA
-2 unità interne MSZ-EF35VE2S
Premetto che un unità interna(A) funziona benissimo e che fino ad un paio di giorni funzionava anche l'unità B.
Il problema esce fuori quando accendo singolarmente l'unità esterna B, non esce aria fredda, ecco a voi alcuni dati:
-temp aria esterna 27,8°C
-temp misurata sulla ventola condensatore 33,5°C
- pressione gas ritorno 10,5bar
-temp misurata a contatto tubo ritorno vicino attacco di servizio 11°C
- temperatura interna 29,3°C
-temperatura uscita unità interna 18,5°C
-assorbimento unità esterna 3,2A-4A ( l'assorbimento di targa dovrebbe essere 6,9A)
Il problema si verifica dopo un'ora di funzionamento, l'assorbimento dell'unità esterna arriva a 10A e va in blocco, ma la cosa strana è che i dati sopra citati rimangono identici, non cambiano di una virgola.
Avete qualche consiglio???