Pagina 1 di 2

Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 10 nov 2015, 21:27
da tgsimo
Ciao a tutti,
Spero di "essere" nella sezione corretta in quanto cerco aiuto per l'installazione di un gruppo elettrogeno che dovrà intervenire automaticamente quando la rete per qualsiasi motivo interrompa il servizio. Tutto nasce dall'esigenza di preservare il piano interrato dell'abitazione, tramite una pompa a 220 V, "dalla pioggia".
L'apparecchio, per diversi motivi, vorrei posizionarlo in una bocca di lupo (vano protetto da una griglia calpestabile e accessibile da una finestra al piano interrato) e qui "nasce" il problema...
Per controllare le temperature dell'apparecchio, dovrò ricorrere ad un sistema di ventilazione forzata... ciò che mi manca è un calcolo di quanti metri cubi orari necessito per smaltire tale calore...
Si può fare??? Ovviamente fornirò tutti dati in mio possesso...
Ciao e grazie

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 10 nov 2015, 22:36
da manu887
l apparecchio sarebbe il gruppo elettrogeno ?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 10 nov 2015, 23:01
da tgsimo
Già.

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 10 nov 2015, 23:10
da manu887
nelle caratteristiche del gruppo elettrogeno ci dovrebbe essere scritto la capacità di calore,guarda se la trovi

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 10 nov 2015, 23:32
da tgsimo
Questo dato, che non conoscevo, non è presente... da quel che so, solo su apparecchiature di grossa taglia vengono eventualmente citati; il mio è da 5,5 kW di potenza massima.
E' possibile, "ricavare" qualche dato dai consumi, dalla cilindrata, dalla potenza, ecc???

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 11 nov 2015, 0:08
da manu887
Quanti metri quadri e' l ambiente?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 11 nov 2015, 8:30
da tgsimo
Chiamarlo ambiente non è corretto, è una "nicchia" di circa 1,1 metri cubi.

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 11 nov 2015, 12:03
da manu887
E un po piccolo per fare dei calcoli esatti, dovresti regolarti un po te con il calore mettendo magari un termostato o un sensore d temperatura facendo partire un eventuale ventola per raffreddare l ambiente,il gruppo elettrogeno si accende solo quando manca la rete domestica suppongo, potresti regolare la temperatura di 40-45 gradi

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 11 nov 2015, 12:13
da Danielex
manu887 ha scritto:capacità di calore

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 11 nov 2015, 12:49
da azocchi
Ciao a tutti,
Forse potremmo ragionare sui rendimenti.

Un motore elettrico ha un rendimento de 90-93% , mentre il motore Diesel circa del 40%
Ipotizzando che nel motore la maggior parte delle perdite sono calore ipotizziamo l’8%.
Nel motore Diesel togliendo il 10% per le perdite meccaniche e un 15%nei fumi il restate 35% dovrebbe essere calore.
Quindi 35+8=43% della potenza dovrebbe essere quella del calore emanato dal generatore.

Essendo da 5.5kw elettrici diciamo che le perdite sono circa 4kw.

Spero di aver “ragionato” bene

Ciao
Alex O_/