Pagina 1 di 1

Caldaia e scambio con Aria???

MessaggioInviato: 18 set 2007, 18:24
da termotecno
Salve,
abbiamo trovato in un impianto con due canalizzazioni che fanno ricambio dell'aria in cui su ogni ramo in partenza dove è
il ventilatore è presente un bruciatore a gas montato sul canale (installati nel 1991) mi chiedo:

1. I locali in cui sono questi bruciatori sono separati tra loro, ognuno di essi è una centrale termica a tutti gli effetti?
2. E' applicabile il decreto 551/99, ed il libretto di centrale (P1:65kW e P2:76kW)?
3. L'ente controllore gli ha fatto il controllo rilasciando un modulo in cui specifica l'assenza di praticamente tutto, dicendo che
rifarà il controllo dopo 30 gg(che in realtà è diventato 1 anno) cosa si rischia se le cose non sono a posto, e per ristemare
il tutto basta dotarlo del libretto di centrale, fare la pratica ISPESL, etc....?
4. Ma si possono installare bruciatori direttamente sull'aria oggi non sono un pochino pericolosi?

Le domande sono tante ma ogni giorno qui si incontra qualcosa di nuovo, che comunque aituano la crescita professionale!

Ciao e grazie

Re: Caldaia e scambio con Aria???

MessaggioInviato: 23 set 2007, 22:08
da UgoFonzar
1 - si - applicare il DM 12-04-96 per entrambi...
2 - si libretto centrale per entrambi
3 - gli ha fatto un favore... ha almeno interrotto e disalimentato l'impianto? o lo usano ancora? .... basta dotarlo... non solo l'impianto ma son da rivedere anche gli aspetti immobiliari (REI, aerazioni, ...) - l'ISPESL non si applica se non si hanno generatori di acqua calda con Pf superiore a 35 kW... applicare invece l'ATEX se si applica "la 626"
4 - direi di sì - non so chi si è inventato una roba del genere... bruciano l'ossigeno dei canali che immettono aria in ambiente? che cosa si fa in quell'ambiente lì?

mah

facci sapere

salutoni

Re: Caldaia e scambio con Aria???

MessaggioInviato: 24 set 2007, 17:34
da termotecno
Si fa vendita di libri all'ingrosso, e l'aria è quella di ricambio i canali sono dimensionati
solo per il ricambio e non per sopperire alle dispersioni.

Comunqe c'è uo scambiatore, la fiamma non è a contatto con l'aria di immissione a parte
rotture eventuali.

per ogni bruciatore si ha un locale e un ramo di canali indipendente, essendo due centrali separate
non si superano i 116kW, quindi la domanda il certificato prevenzione incendi occorre oppure
servendo tutto il locale bisogna sommare le potenze (P1:65kW e P2:76kW)?

Mi chiedo poi la "Dichiarazione di Conformità impianto termico" come posso dotare la centrale
di questa che è assente?

Poi alla fine del controllo dell'ente ci sono i codici di non conformità basta soddifare quelle e si è apposto?

Re: Caldaia e scambio con Aria???

MessaggioInviato: 24 set 2007, 21:02
da UgoFonzar
non limitarti alle disposizioni avute dall'autorità di controllo

se sono locali non comunicanti non c'è necessità del CPI... ma visto il DM 12-04-96 (lo conosci, vero?) meglio una chiacchierata anche col comando locale dei VVF da parte di professionista (il dubbio permane sulla comunicazione creata attraverso i due canali... ci vuole una serranda REI o no?

la dichiarazione di conformità non si può avere se non la si è fatta all'epoca

saluti cordiali