Solare Termico Hotel
Buongiorno ragazzi.....
Un amico mio mi ha chiesto di dimensionare un solare termico per un hotel a catania .
Io ho fatto i calcoli ma non sono sicuro e vorrei un parere da voi + esperti:
Ci sono 88 stanze quindi gli ospiti sono 88x2 =166
Ho stimato un fabbisogno di acqua di 50 l/al giorno quindi 50x1660=8300 l con un fabbisogno del 60% proveniente dal solare termico e quindi 8300x60/100=4980 l.
Per la stima della superficie captante ho considerato 1 mq per ogni 100 l, allora 50 mq di pannelli solari piano.
Inoltre ho considerato due accumulatori di 3000 litri.
Secondo voi è corretto il mio modo di operare?
Grazie