Pagina 1 di 1

Caldaia GPL in gabinetto piano primo - UNI 7219:2015

MessaggioInviato: 7 feb 2018, 16:21
da Emanuele78
E' possibile sostituire l'esistente caldaia a GPL installata in gabinetto con una caldaia a condensazione a GPL?

Il gabinetto è situato al piano terzo, comunica con l'antibagno.
Esiste un vano scala che mette in comunicazione il piano terzo con il piano secondo.

E' necessaria la ventilazione a filo pavimento del gabinetto (aerazione) oppure è sufficiente la finestra esistente (aerabilità)?

Grazie!

P.S.: purtroppo non ho la norma UNI 7129 del 2015

Re: Caldaia GPL in gabinetto piano primo - UNI 7219:2015

MessaggioInviato: 7 feb 2018, 21:27
da paolo a m
Emanuele78 ha scritto:E' possibile sostituire l'esistente caldaia a GPL installata in gabinetto con una caldaia a condensazione a GPL?

Premesso che ciò che rileva ai fini della ammissibilità o meno della installazione nei diversi ambienti è la classificazione degli apparecchi in funzione della modalità di evacuazione dei prodotti della combustione, che sia a condensazione o meno. La suddivisione da considerare è se l'apparecchio è di tipo B o C.
Comunque per rispondere alla domanda. Secondo la norma è consentito, solo nel caso di sostituzione di apparecchi esistenti, l'installazione nei gabinetti.
La ventilazione (maggiorata del 50% con un minimo di 200 cm²) è necessaria per apparecchi di tipo B, mentre per quelli di tipo C è sufficiente garantire l'aerabilità.

P.S. immagino sia noto che un gabinetto (o latrina) non è un bagno.


Ovviamente l'installazione dovrà essere effettuata da soggetto abilitato che dovrà garantire il rispetto pieno dei vincoli normativi ed attestare ciò con il rilascio della Dichiarazione di Conformità.