diabolik2009 ha scritto:Io penso che la sonda NTC che devo provare a cambiare è la N.15 quella nel tubo dell'acqua sanitaria, comunque fammi sapere.
Si certo lo so che possono essere tante cose, ma vorrei provare prima con la sonda ntc, a volte si riesce a risolvere.
Questo modo di procedere e' molto lontano dal mio modo di pensare.
Capisco che cambiare la NTC "a caso" possa derivare da vari motivi , tra cui (ma non solo) :
- ho un grossa esperienza nella riparazione di quel modello di caldaia e la rottura della NTC e' di gran lunga la causa piu' frequente del difetto citato
- tra tutti i componenti, possibili causa del guasto, la NTC e' quello piu' facile e veloce da cambiare (rispetto - ad esempio - alla disincrostazione dal calcare dello scambiatore acqua sanitaria, altra causa possibile del problema) e quindi vale fare un tentativo
- ho alcuni indizi (ulteriori a quello che hai descritto) che mi fanno propendere per una NTC guasta
Nonostante questo io farei alcune prove per cercare di individuare la causa del problema *prima* di procedere al cambio "alla cieca" della NTC.
1) impostare la temperatura dell'acqua sanitaria al massimo
2) aprire un rubinetto (quello piu' "vicino" alla caldaia) dell'acqua sanitaria "al minimo" (minimo flusso che fa partire la caldaia in produzione acqua sanitaria)
3) misurare il flusso (l/m) - misura su 30 s usando un secchio da "cucina" graduato
4) misurare la temperatura dell'acqua
5) aprire il rubinetto del punto 2) "al massimo"
6) ripetere le misure dei punti 3) e 4)
7) sarebbe desiderabile misurare anche il consumo di gas della caldaia nelle condizioni del punto 5). La misura del consumo di gas viene fatta leggendo sul contatore del gas il consumo (litri) in un intervallo di 3 minuti (il tempo di 3 minuti e' un numero adottato convenzionalmente per ridurre gli errori di "misura / lettura")
Se ritieni di effettuare queste misure e riporti i dati si puo' provare a valutare la probabilita' che la causa del malfunzionamento delle caldaia sia la NTC.