Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 dic 2018, 16:07

marcosystem ha scritto:Aggiungo: ho dato un'occhiata online... cercando "obblighi installazione caldaie privato", ma non ho trovato nessun sito che riporta tutto ciò...

Senza troppo andar lontano: basta dare un occhio al DM 37/08, art. 1, comma e, art. 2, comma g, art, 6, art, 7, art. 8 e, in relazione alle sanzioni, l'art. 15.
marcosystem ha scritto:Anzi all'installatore che viene in casa, pur pagandogli la stessa cifr, darebbe solo un'occhiata, farebbe delle misure sui gas e basta, gli si agevola il lavoro e andrebbe via in pochi minuti anziche stare li a montare tubi e fili elettrici...

La Dichiarazione di Conformità può essere rilasciata esclusivamente dalla ditta che ha materialmente realizzato l'impianto. Se un impiantista abilitato rilascia una dichiarazione per lavori da lui non eseguiti oltre a commettere un falso si assume delle responsabilità di non poco conto. Poi tutto può essere. :cry: