Pagina 1 di 2

Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal e d)

MessaggioInviato: 17 giu 2020, 21:17
da Liano
Buonasera a tutti,

vi scrivo perché ho un piccolo dubbio sul posizionamento del tubo del gas e del liquido partendo dallo split verso l'unità esterna.

Ci sono dei problemi se i tubi del gas e del liquido seguono il giro in allegato?

Grazie mille e buona serata

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 17 giu 2020, 22:40
da attilio
Se non riesci a fare meno strada fai pure così. Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante.

PS: ma la condensa dove scarica?

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 18 giu 2020, 13:26
da Liano
Grazie Attilio,

allego una nuova immagine, la condensa va direttamente nello scarico del lavabo del bagno (con sifone), la lunghezza del tubo gas/liquido non dovrebbe superare i 10 m.


cosa intendi per "Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante"


Grazie.

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 18 giu 2020, 17:32
da attilio
Il gas refrigerante contenuto nell'U.E. è precaricato per ottenere il rendimento ottimale fino a una certa lunghezza della tubazione (esempio 15 metri). Oltre una certa lunghezza bisogna aggiungere refrigerante.

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 18 giu 2020, 18:20
da Liano
perfetto, grazie, allora non dovrebbero esserci problemi nel mio caso. ;-)

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 19 giu 2020, 12:48
da davemad
in genere per quanto ricordo , il gas precaricato basta per una tubazione lunga 5 metri , quindi nel tuo caso dovresti aggiungerne

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 22 giu 2020, 11:50
da Liano
Ciao, grazie per l'info; dovrei acquistare questo : https://www.samsung.com/it/business/climate/ac-rar-ar09txcaawkn/. Mi dicono che 8mt dovrebbero bastare.

grazie ancora

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 30 lug 2020, 22:54
da Liano
Ciao a tutti,
scusate se pongo un'altra domanda, ma è più una curiosità: Ma i tubi di rame nella scatoletta devono rispettare le dimensioni oppure il loro posizionamento è indifferente (es. 1/4 sopra e 3/8 sotto, oppure viceversa?)


Grazie mille.

Re: Info posizionamento split - unità esterna

MessaggioInviato: 31 lug 2020, 1:27
da Franco012
Il costruttore del climatizzatore definisce il diametro del tubo di mandata (quello più piccolo) e di quello di ritorno (quello più grande). I tubi di mandata e di ritorno non sono tra loro intercambiabili, tantomeno si possono scambiare solo da un lato del collegamento.

Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal

MessaggioInviato: 31 lug 2020, 11:26
da attilio
Hai dei dadi alta pressione da 1/4" e da 3/8" sia sul compressore che sullo split. Come faresti a scambiare i tubi senza ricorrere a riduzioni o aumenti AP, non ti seguo