Problema acs primo piano doccia
Ciao a tutti da qualche giorno mi sono accorto di un problema.
anticipo che ho caldaia a condensazione radiant rkr24 e pavimento radiante.
ho la mandata dell’acs a 42 e quando apro l’acqua al piano superiore la temperatura sale fino a 85/86 per poi riscendere sui 70’e ripartire a 85/86… in alcuni casi arriva anche a 90 e spenge la caldaia immagino per sicurezza.
il riscaldamento non ha alcun problema, con mandata a 30 rimane stabile intorno ai 32
i problemi sono quindi due
1) la temperatura in doccia oscilla continuamente
2) il consumo è altissimo perché per mandare 42 arriva a 80
Da cosa può dipendere?
Grazie mille
anticipo che ho caldaia a condensazione radiant rkr24 e pavimento radiante.
ho la mandata dell’acs a 42 e quando apro l’acqua al piano superiore la temperatura sale fino a 85/86 per poi riscendere sui 70’e ripartire a 85/86… in alcuni casi arriva anche a 90 e spenge la caldaia immagino per sicurezza.
il riscaldamento non ha alcun problema, con mandata a 30 rimane stabile intorno ai 32
i problemi sono quindi due
1) la temperatura in doccia oscilla continuamente
2) il consumo è altissimo perché per mandare 42 arriva a 80
Da cosa può dipendere?
Grazie mille