È stato davvero macchinoso.
Di seguito utilizzo la libreria Specialized Technology in Power Systems (formerly SimPowerSystems™).
Per il carico a potenza costante puoi simulare un generatore di corrente controllato affinché assorba una corrente pari a

.
Con i componenti a disposizione puoi fare così:
Come vedi
voltage measurement fornisce al denominatore di
divide la tensione sul carico (
load). La potenza richiesta è al numeratore e il risultato è fornito a un generatore di corrente controllato da un segnale "Simulink".
La rete RC (10 k / 10 uF) determina la dinamica del carico attivo.
Di seguito lo scope:
Come vedi sulla resistenza di carico scorre una corrente di circa 2.23 A, che corrisponde alla potenza richiesta.
Il carico che assorbe una corrente costante puoi simularlo con un semplice generatore a corrente costante, oppure tramite lo stesso generatore controllato del caso che ho appena esposto, dove il segnale di controllo è proprio la corrente che ti serve.