Pagina 1 di 1

comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 15:32
da spacemoses
buonasera,
vorrei aiutare un amico che sta cercando di fare un circuito, con il quale vuole comandare tramite un arduino delle luci e quindi fare dei giochi di luce per una festa di paese, ora la parte di arduino è praticamente completa. mentre per controllare le luci avevamo pensato quindi di collegare l'arduino ad un circuito del genere.
quindi il mio dubbio e se il circuito in questione sia abbastanza affidabile e che riesca a manipolare un carico di 1500w. avevamo anche pensato ad un relè a stato solido ma ma per i tempi stretti che abbiamo non riesco ad ordinarne dalla cina a basso costo in tempo. ringrazio in anticipo coloro che mi aiuteranno e chiedo scusa se questo thread è gia stato trattato in qualche maniera,

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 16:30
da SediciAmpere
Benvenuto nel forum
spacemoses ha scritto: che riesca a manipolare un carico di 1500w. ,

Assolutamente no, il bt136 è da 4A max , ti serve almeno un btb12-600 , o ancora meglio un btb16-600 o bta16-600

Assicurati che la presa a cui sarà collegata la luminaria sia protetta con un magnetotermico da 10 A e differenziale da 0,03A

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 16:33
da spacemoses
grazie mille! e sucsa se la domanda può risultare stupida, ma per usare questo componente devo cambiare questo circuito in qualche maniera? cioè di per se oltre al triac utilizzato va bene?

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 16:42
da spacemoses
inoltre ne dovrei mettere piu di uno di questi collegati all' arduino per appunto fare dei giochi, facendo ciò l'arduino c'è la può fare a controllare ad esempio 6 canali? ci sono delle accortezze ( tipo mettere il dissipatore al triac) di cui devo tenere conto?ad esempio per quale potenza dovrei prendere quelle resistenze?

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 17:53
da spacemoses
anziche questo moc sarebbe meglio optare per un moc con un zero cross incorporato?

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 18:23
da abusivo
Se le luci vanno in modalità ON/OFF non credo sia necessario lo zero crossing.

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 19:28
da spacemoses
ok grazie mille! quindi posso lasciare quel tipo di opto? o ci sono altre cose di cui devo tenere conto?

Re: comandare delle luci in corrente alternata

MessaggioInviato: 27 giu 2021, 22:22
da drGremi
Le certificazioni di sicurezza dell'accrocco, come lo realizzate, etc, etc.