Pagina 1 di 1

Virtualizzazioni annidate in vsphere

MessaggioInviato: 14 feb 2020, 23:54
da MassimoB
Buongiorno a tutti, per motivi di test di macchine che andranno in produzione devo virtualizzare un ambiente datacenter con 3 host vsphere e relativo vcenter.

Per testarlo volevo usare un server lab su cui è installato vsphere, quindi mi trovo ad installare macchine virtuali vsphere su ambiente vsphere e qui iniziano i problemi.

In fase di installazione ricevo l'avviso che nel bios non è attiva la virtualizzazione, peccato che il bios è virtuale e non riesco a trovare dove abilitare la virtualizzazione in questo maledetto bios virtuale.

L'ambiente è tutto con la versione 6.7

Qualcuno sa dirmi come risolvere il problema?

Ringrazio in anticipo.

Re: Virtualizzazioni annidate in vsphere

MessaggioInviato: 15 feb 2020, 0:15
da MassimoB
Sono un ciuccio ho risolto,

Basta flaggare expose hardware assisted virtualization to the guest os

Re: Virtualizzazioni annidate in vsphere

MessaggioInviato: 15 feb 2020, 11:42
da speedyant
Interessante! Grazie della condivisione!

Re: Virtualizzazioni annidate in vsphere

MessaggioInviato: 16 feb 2020, 15:08
da MassimoB
I problemi non finiscono,

Ho installato i 3 host virtuali vsphere, le interfacce di gestione le raggiungo senza problemi, ma se vado ad installare macchine virtuali su questi host risultano isolati nonostante sul virtual switch risultano connessi regolarmente...
Questo non mi permette di installare e raggiungere i vcenter.

Qualche idea?

Re: Virtualizzazioni annidate in vsphere

MessaggioInviato: 19 feb 2020, 23:50
da MassimoB
Dopo tanti tentativi (e qualche consiglio) problema risolto.

Per far funzionare tutto bisogna attivare sul virtual switch sia dell' host fisico che virtualizzato la modalità promiscuos mode e il gioco è fatto.

Ps.

Da evitare come la peste in produzione ovviamente