Errore 118 mplab ide 8.63 pic16f84a
Il sorgente di codesto programma dovrebbe accendere sequenzialmente 8 led ogni volta che premo p1 (posto su ra0) e azzerare tutto premendo p2 (ra1). Ho utilizzato la tecnica del polling. In fase di compilazione, però, mi da l'errore 118:
Vi posto il programma:
Dove sbaglio?
- Codice: Seleziona tutto
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "D:\Programmi\Mplab for PIC\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "parte manuale sequanziale.asm" /l"parte manuale sequanziale.lst" /e"parte manuale sequanziale.err" /d__DEBUG=1
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 23 : Overwriting previous address contents (0000)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 23 : Overwriting previous address contents (0000)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 24 : Overwriting previous address contents (0001)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 24 : Overwriting previous address contents (0001)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 25 : Overwriting previous address contents (0002)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 25 : Overwriting previous address contents (0002)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 26 : Overwriting previous address contents (0003)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 26 : Overwriting previous address contents (0003)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 27 : Overwriting previous address contents (0004)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 27 : Overwriting previous address contents (0004)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 28 : Overwriting previous address contents (0005)
Error[118] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 28 : Overwriting previous address contents (0005)
Message[305] C:\USERS\FRANCESCO\DESKTOP\PIC\PARTE MANUALE SEQUANZIALE.ASM 43 : Using default destination of 1 (file).
Halting build on first failure as requested.
----------------------------------------------------------------------
Debug build of project `C:\Users\Francesco\Desktop\PIC\CONTATORE MANUALE.mcp' failed.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplink.exe v4.38, mplib.exe v4.38
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Mar 08 15:05:41 2011
Vi posto il programma:
- Codice: Seleziona tutto
;PARTE ACCENSIONE SEQUENZIALE UNIDIREZIONALE LED
;
;
List P=PIC16F84A
INCLUDE "P16F84A.INC"
ERRORLEVEL -302
P1 EQU 0
P2 EQU 1
ACDC EQU 0x0E
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11111011'
MOVWF TRISA
MOVLW 0
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
ORG 0x00
LOOP1 MOVLW 0
MOVWF ACDC
CALL LED
LOOP2 BTFSS PORTA,P1
GOTO LOOP2
MOVLW 8
SUBWF ACDC,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO LOOP1
INCF ACDC,1
CALL LED
BTFSS PORTA,P2
GOTO LOOP2
GOTO LOOP1
LED MOVF ACDC,0
CALL TABLE
MOVWF PORTB
RETURN
TABLE ADDWF PCL
RETLW B'00000001' ;0
RETLW B'00000011' ;1
RETLW B'00000111' ;2
RETLW B'00001111' ;3
RETLW B'00011111' ;4
RETLW B'00111111' ;5
RETLW B'01111111' ;6
RETLW B'11111111' ;7
END