Nel mio quadretto di casa, ho un dispositivo in grado di rilevare il consumo di potenza, visualizzandoli a display. Sul display viene indicata la potenza consumata in kWh totali (non azzerabili) e quelli parziali.

Con il mio plc vorrei riportare i consumi in kWh e i kW istantanei; sapendo che il dispositivo da la possibilità di avere un uscita impulsiva di 1000 impulsi/kWh, è possibile fare questi tipi di calcoli? Se si come?

Grazie mille a tutti

Re: impulso misuratore

MessaggioInviato: 6 gen 2020, 18:20
da MarcoD
Con il mio plc vorrei riportare i consumi in kWh e i kW istantanei; sapendo che il dispositivo da la possibilità di avere un uscita impulsiva di 1000 impulsi/kWh, è possibile fare questi tipi di calcoli? Se si come?


Ogni impulso rappresenta 1 Wh di energia

Per calcolare la potenza media devi contare il tempo in secondi che passa fra un impulso e l'altro

Supponiamo che fra un impulaso e il successivo trascorreno 10 secondi

1 secondo è uguale a /3600 di ora

N l caso in esame:

1 Wh impulso /( 10 secondi/3600) = 1 Wh x 3600 / ( t= 10) = 3600/10 = 360 watt potenza media assorbita.

Fatto al volo, potrebbe anche essere corretto, ma una verifica non guasta :-)
O_/

Re: impulso misuratore

MessaggioInviato: 6 gen 2020, 19:59
da richiurci
strano che il misuratore non possa mostrare direttamente la potenza premendo ripetutamente un pulsantino, lo fanno praticamente tutti...

Io sto facendo qualcosa di simile con Arduino comunque il calcolo di Marco limitatamente a questo counter è giusto, dividendo 3600 per la distanza in secondi tra un impulso e l'altro ottieni la potenza in W

Re: impulso misuratore

MessaggioInviato: 6 gen 2020, 22:13
da lcua31989
Grazie milel a tutti