Buonasera. Se non erro, i motori che devono essere alimentati da inverter, devono essere idonei in quanto l'inverter può generare spike di tensione che potrebbero danneggiare l'isolamento se questo non è idoneo. I motori moderni lo sono tutti o quasi, ma quelli vecchi no e per questi vengono fornite bobine di sbarramento.
Chiedo, ma anche il softatarter nel suo funzionamento genera spike di tensione ? Oppure la tensione a valle del soft starter è perfettamente uguale a quella che c'è a monte ma soltanto parzializzata? Posso avere problemi sull'utilizzo di vecchi motori?
Soft starter motore vecchio
Moderatori: SandroCalligaro, mario_maggi, fpalone
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Che io sappia, la maggior parte dei soft-starter parzializza la tensione (con SCR/TRIAC) solamente in avviamento, per applicare in uscita direttamente la tensione di rete.
Questo vorrebbe dire che la frequenza con la quale gli eventuali "spike" vengono generati è bassa (50 Hz, contro diversi kHz della frequenza di commutazione in un normale inverter) e inoltre questo avviene solamente all'avviamento.
Ti direi però di aspettare conferma "sperimentale" della cosa a chi ha già provato.
Questo vorrebbe dire che la frequenza con la quale gli eventuali "spike" vengono generati è bassa (50 Hz, contro diversi kHz della frequenza di commutazione in un normale inverter) e inoltre questo avviene solamente all'avviamento.
Ti direi però di aspettare conferma "sperimentale" della cosa a chi ha già provato.
-
SandroCalligaro
2.915 2 4 5 - G.Master EY
- Messaggi: 1176
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
Mi trovo con quanto detto da SandroCalligaro, in genere, non ci sono controindicazioni nell'utilizzo di un soft-starter a triac (o tiristori) per l'avviamento di motori asincroni di tipo convenzionale, anche se non progettati per lavorare sotto inverter.
0
voti
arabino1983,
in questa sezione del forum ci sono 3 moderatori, due ti hanno già risposto, mancavo io.
Puoi usare tranquillamente un vecchio motore azionandolo con un soft starter. Ricorda che ogni volta che viene avviato gli avvolgimenti saranno esposti ad un maggior stress per dV/dt a causa del fronte di commutazione dei tiristori, ma contemporaneamente avranno uno stress minore in corrente, data che questa non raggiunge i valori elevati che si misurano in un DOL.
Quindi i due effetti un po' si compensano, di fatto non si notano problemi particolari.
Ciao
Mario
in questa sezione del forum ci sono 3 moderatori, due ti hanno già risposto, mancavo io.
Puoi usare tranquillamente un vecchio motore azionandolo con un soft starter. Ricorda che ogni volta che viene avviato gli avvolgimenti saranno esposti ad un maggior stress per dV/dt a causa del fronte di commutazione dei tiristori, ma contemporaneamente avranno uno stress minore in corrente, data che questa non raggiunge i valori elevati che si misurano in un DOL.
Quindi i due effetti un po' si compensano, di fatto non si notano problemi particolari.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-
mario_maggi
19,1k 3 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 4029
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti