Pagina 1 di 1

Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 20 mar 2009, 11:27
da Garlick
Cosa si intende per raddrizzatore con bobina interfasica? Comè lo schema?

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 20 mar 2009, 11:41
da g.schgor

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 21 mar 2009, 10:52
da Garlick
Grazie per la pronta risposta, mi chiedevo se questa soluzione serve solo per realizzare un 4 quadranti utilizzando la configurazione back to back? O vi sono altri utilizzi?

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 21 mar 2009, 11:31
da g.schgor
L'esempio citato si riferisce ad un cicloconvertitore (AC/AC), ma il principio
vale anche per i raddrizzatori (AC/DC) bidirezionali e reversibili (vedi cap.2.2.3).

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 1 set 2013, 15:05
da Nico89
In che applicazioni viene utilizzato questo tipo di raddrizzatore?

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 4 set 2013, 12:36
da Nico89
Nico89 ha scritto:In che applicazioni viene utilizzato questo tipo di raddrizzatore?


Mi rispondo da solo:

"Visto che in ogni istante conduce un diodo del primo sistema trifase e uno dell'altro, a parità di corrente raddrizzata si ha metà corrente per ogni ramo (grazie alla presenza della bobina), quindi questo sistema si utilizza per la conversione di grandi potenze con tensione raddrizzata relativamente bassa e quindi con forti correnti, ad esempio impianti elettrochimici."

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 14 gen 2017, 21:02
da MarcoSurf
Ciao a tutti,

ho scovato questa discussione oramai terminata da qualche anno.
Vorrei chiedervi esattamente quale è la funzione della bobina interfasica. Immagino quella di riequilibrare la corrente tra i due ponti. Tuttavia avete la possibilità di spiegarmi bene come? Cosa succederebbe se due raddrizzatori trifase in parallelo non l'avessero?

Grazie mille

Marco

Re: Raddrizzatore con bobina interfasica

MessaggioInviato: 15 gen 2017, 23:55
da IsidoroKZ
L'idea generale, se ben ricordo l'argomento, e` che i raddrizzatori da rete si comportano all'incirca come generatori di tensione, e non puoi mettere in parallelo due generatori di tensione.

In realta` le bobine interfasiche servono anche per allargare l'angolo di conduzione dei tiristori quando usati nei raddrizzatori a 6 impulsi, che senza bobina sarebbe solo di 60 gradi, mentre con un induttore diventa di 120 gradi riducendo lo stress sui componenti.

Posso suggerire un vecchio libro sui tiristori, il Pelly, che trovi anche qui