Inversione di marcia

MessaggioInviato: 3 mar 2010, 11:40
da alessio1981
Salve, avrei un quesito da porvi.
Ho una ventola di raffreddamento per un prototipo armadio rack dati (che verrà poi costruito in serie) che spinge l'aria nel verso sbagliato. E' monofase, ho ovviamente ha disposizione solo fase e neutro. Visto che non è possibile montarla al contrario, volevo sapere se è possibile invertirne il senso di marcia.
Ringrazio in anticipo,
Saluti,
Alessio.

Re: Inversione di marcia

MessaggioInviato: 3 mar 2010, 17:36
da eddy
che tipo di motore è quel ventilatore?

Re: Inversione di marcia

MessaggioInviato: 3 mar 2010, 18:40
da alessio1981
Dunque, sul data-sheet ho trovato le seguenti info:

ventilatore assiale
motore condensatore
corrente nominale di esercizio max 0,65A/0,95A
potenza 155W/212W

e alrei dati che non penso possano servire.

Re: Inversione di marcia

MessaggioInviato: 4 mar 2010, 0:09
da marco64
La risposta in generale e' no, ma per esserne certi avrei bisogno di vedere la ventola. Invertendo anche il senso di rotazione (ammesso fosse possibile)non puoi comunque modificare la forma delle pale, per cui avresti una portata nettamente inferiore a quella prevista in origine. Comunque i piccoli ventilatori monofase sono generalmente previsti sia in versione aspirante che premente, quindi l'unica soluzione e' sostituirlo con uno gemello ma con verso opposto.

Marco

Re: Inversione di marcia

MessaggioInviato: 4 mar 2010, 0:55
da lambon
Se è di tipo assiale a volte è possibile montarlo al contrario
Se centrifugo non si può

Re: Inversione di marcia

MessaggioInviato: 4 mar 2010, 14:11
da alessio1981
Capisco.
Vi ringrazio pre le informazioni molto utili.
Saluti,
Alessio.