Funzionamento alle sequenze generatore sincrono
Salve, ho cercato su internet e sul sito ma non sono riuscito a trovare granchè.
Vorrei sapere come si comporta alle sequenze un generatore sincrono per lo studio dei cortocircuiti; al momento ho le idee abbastanza confuse:
a regime di c.c. l'impedenza di seq diretta dovrebbe essere uguale all'impedenza sincrona mentre quella di seq inversa dovrebbe essere pari al 15-20% della prima.
Dal momento che però in regime subtransitorio si presentano reattanze di valore più basso occorre ai fini dello studio del c.c. considerare la impedenze subtransitorie in via cautelativa. Posto che non sono sicuro di quello che ho detto, oltre questo non so più nulla..
Vorrei sapere come si comporta alle sequenze un generatore sincrono per lo studio dei cortocircuiti; al momento ho le idee abbastanza confuse:
a regime di c.c. l'impedenza di seq diretta dovrebbe essere uguale all'impedenza sincrona mentre quella di seq inversa dovrebbe essere pari al 15-20% della prima.
Dal momento che però in regime subtransitorio si presentano reattanze di valore più basso occorre ai fini dello studio del c.c. considerare la impedenze subtransitorie in via cautelativa. Posto che non sono sicuro di quello che ho detto, oltre questo non so più nulla..
reattanza subtransitoria , si utilizza per il calcolo della corrente di cortocircuito (valori di corrente più elevati), dunque per determinare gli sforzi elettrodinamici e dimensionare i componenti della rete
reattanza transitoria , si utilizza per i calcoli di stabilità
reattanza sincrona , si utilizza per determinare la corrente di corto circuito permanente
e quello lungo l’asse in quadratura
. A seconda del tipo di guasto il valore di tale reattanza è
( media aritmetica)
( media geometrica)
(media armonica).
.
e dipende da molteplici fattori.
e 