cogenerazione e cos fi
Buongiorno a tutti!
vi espongo il mio problema:
sto pensando di installare un impianto di cogenerzaione composto da motore a metano da 2MWe.
Primo quesito: il motore ha funzionamento nominale a 1500 giri/min, questo mi fa pensare che il generatore collegato sarà un sincrono anche se dai dati di targa che mi sono stati forniti questo non è chiaro.
La macchina sarà collegata ad una utenza industriale, in parallelo con la rete, funzionando sempre al 100% del carico nominale ed il motore a gas ha una potenza meccanica disponibile all'albero di 2058KW. I dati di targa del generatore mi dicono che con potenza meccanica disponibile di 2058 kW avrò:
a cos fi=1 una potenza attiva disponibile di 2004 kW (rendimento 97,4%, direi che ci siamo)
a cos fi =0,8 mi danno una potenza attiva pari a 1988 kW (con rendimento circa 96,6%)...
a questo punto il secondo quesito: come faccio ad avere 1988 kW di attiva con cos fi=0,8 epotenza meccanica di 2058 kW???
Io faccio questo ragionamento: se ho 1988 kW vuol dire che avrò un apparente pari a 1988/0,8=2485 kVA e mi verrebbe spontaneo dire che avrò bisogno (con rendimento 96,6%) una potenza meccanica all'albero pari a 2572 MW, sono io che sbaglio o i dati di targa sono imprecisi?
Come può il generatore darmi la stessa potenza attiva (salvo il diverso rendimento della macchina) a cos fi 1 o 0,8 e con la stessa potenza meccanica all'albero?
grazie!
ciao
vi espongo il mio problema:
sto pensando di installare un impianto di cogenerzaione composto da motore a metano da 2MWe.
Primo quesito: il motore ha funzionamento nominale a 1500 giri/min, questo mi fa pensare che il generatore collegato sarà un sincrono anche se dai dati di targa che mi sono stati forniti questo non è chiaro.
La macchina sarà collegata ad una utenza industriale, in parallelo con la rete, funzionando sempre al 100% del carico nominale ed il motore a gas ha una potenza meccanica disponibile all'albero di 2058KW. I dati di targa del generatore mi dicono che con potenza meccanica disponibile di 2058 kW avrò:
a cos fi=1 una potenza attiva disponibile di 2004 kW (rendimento 97,4%, direi che ci siamo)
a cos fi =0,8 mi danno una potenza attiva pari a 1988 kW (con rendimento circa 96,6%)...
a questo punto il secondo quesito: come faccio ad avere 1988 kW di attiva con cos fi=0,8 epotenza meccanica di 2058 kW???
Io faccio questo ragionamento: se ho 1988 kW vuol dire che avrò un apparente pari a 1988/0,8=2485 kVA e mi verrebbe spontaneo dire che avrò bisogno (con rendimento 96,6%) una potenza meccanica all'albero pari a 2572 MW, sono io che sbaglio o i dati di targa sono imprecisi?
Come può il generatore darmi la stessa potenza attiva (salvo il diverso rendimento della macchina) a cos fi 1 o 0,8 e con la stessa potenza meccanica all'albero?
grazie!