Inviato:
5 lug 2011, 13:00
da dato73
Buongiorno a tutti,
nel parametrizzare un micro master mi sono accorto che l'inverter in fase di messa in servizio acquisisce / verifica un parametro del motore che altro non è che la resistenza statorica.
Qualcuno sa dirmi perché questo valore è così importante per l'inverter?
grazie a tutti.
Re: inverter e resistenza statorica

Inviato:
7 lug 2011, 21:11
da dato73
scusate se insisto, nessuno sa darmi delle indicazioni?
non mi piace molto fare le cose senza capirle...
grazie a tutti
Re: inverter e resistenza statorica

Inviato:
8 lug 2011, 15:17
da fpalone
Salve Dato73,
in attesa di altre opinioni considera che se l'inverter utilizza il controllo vettoriale, un parametro essenziale per poter correttamente orientare il campo è la costante di tempo di statore, intesa come rapporto L/R. Pertanto la R di statore serve appunto per settare le costanti di tempo del ctontrollo.
Re: inverter e resistenza statorica

Inviato:
9 lug 2011, 14:02
da dato73
troppo interessante!!!!!!!!!!!!!1
in attesa di altre opinioni considera che se l'inverter utilizza il controllo vettoriale
non credo però che il micromaster 420 sia un inverter vettoriale....o è possibile settarlo per questo?