motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 13 ago 2011, 0:46
da paghy
salve!
possiedo un motore trifase che voglio usarlo con l'alimentazione monofase applicando un condensatore.
caratteristiche motore: volt 230/400---50 hz---hp 0.12--rpm 1360---amp.0.80.
ora,se uso un condensatore da 6mF 400V potrebbe funzionare?
grazie!

Re: motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 13 ago 2011, 0:57
da Candy
Collegandolo a triangolo e, rinunciando a parte della coppia, funziona, (se il motore non è guasto).

Re: motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 13 ago 2011, 23:08
da paghy
salve!
quindi il calcolo per il condensatore C= 50*0.12(hp)=60 mF è giusto!
grazie!

Re: motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 14 ago 2011, 11:48
da Candy
C= 50*0.12(hp)=60 mF è giusto!

NO!

La prima volta ho sorvolato sul multiplo dell'unità di misura: milli invece di micro. Ora, oltre a questa, hai pure sbagliato la moltiplicazione!!

Re: motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 14 ago 2011, 12:15
da pasciok
µ è il simbolo,lo si ottiene con il codice ascii alt+230,almeno io uso questo metodo.Peccato non lo abbiano per l'omega di OHM.
Poi guarda bene paghy,prima 6 poi 60.. non ti pare che "Forse" c'è qualche errore di sbaglio? :D :D

Re: motore trifase con condensatore

MessaggioInviato: 14 ago 2011, 13:25
da paghy
salve!
.... 6 " mF " (microfarad) :oops:
grazie!