Pagina 1 di 2
Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 13:24
da torp89
Salve, avrei un domanda da porvi sul parallelo di due trasformatori.
Potenza apparente A=100 kVA
Potenza apparente B=250 kVA
tensioni: 20kV/0.4kV
tensioni di cortocircuito:
VccA=4%
VccB=5%
Vorrei sapere qual è la potenza totale.
Grazie anticipatamente.
Buona giornata
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 13:29
da Candy
Prima rispondi ad una domanda: perché lo vuoi sapere?
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 13:39
da isd88
quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 13:51
da torp89
Sono uno studente di Ingegneria dell' automazione, e leggendo un libro di macchine e azionamenti elettrici veniva posto questo problema...
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:04
da Candy
Sommariamente, ed andando a memoria: in un simile caso, essndo le tensioni a vuoto dei trasformatori non proprio uguali, si instaura una corrente a vuoto che ne limita le prestazioni, sopratutto dal trasformatore più piccolo. Il problema sta nel valutare quanto vale la corrente a vuoto nei trasformatori, che sarà sempre presente anche sotto carico, e quindi quanta ne resti disponibile verso il carico.
La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:42
da Lele_u_biddrazzu
A mio parere i due trasformatori erogano la stessa tensione a vuoto (400 V) semmai la spiegazione del fatto che la potenza complessiva del parallelo è inferiore alla somma delle potenze dei due singoli trasformatori è da ricercarsi nella differente tensione di cortocircuito... Infatti, tale differenza comporta che i due trasformatori non raggiungano simultaneamente la condizione di pieno carico poiché verrà raggiunta prima dal trasformatore con vcc% più bassa.
Saluti, Emanuele

Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:43
da RenzoDF
isd88 ha scritto:quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)
...

Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:47
da isd88
bè si ha circolazione di corrente a vuoto, il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc
sbaglio qualcosa??? di sicuro si

Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:49
da Lele_u_biddrazzu
isd88 ha scritto:... il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
2) abbiano la stessa corrente a vuoto...
Vorrai dire tensione a vuoto....
Re: Parallelo di due trasformatori

Inviato:
12 dic 2011, 14:56
da isd88
sospetto di aver invertito tensione e corrente

modifico subito