Salve a tutti, mi scuso con voi se questa domanda dovesse essere un po' banale, ma vorrei che mi chiariste un dubbio sulle fasi degli avvolgimenti di un trasformatore BT/MT, devo verificarne il corretto cablaggio, sono indicate sui morsetti di collegamento delle tre fasi le lettere, U, V e W, corrispondono all'ordine delle 3 fasi classiche, R, S, T? Mi spiego meglio: il primario è collegato nell'ordine delle fasi 1, 2, 3 sulle fasi U, V, e W; il secondario immagino che dovrà seguire lo stesso ordine, ovvero fase 1 sul corrispondente morsetto U, e così via? Devo verificare se in fase di cablaggio non sa stata scambiata una fase con un'altra (cioè la 1 con la 3).

Re: Dubbio su collegamento fasi trasformatore BT/MT

MessaggioInviato: 27 dic 2011, 18:08
da console6
damirk78 ha scritto:...il primario è collegato nell'ordine delle fasi 1, 2, 3 sulle fasi U, V, e W; il secondario immagino che dovrà seguire lo stesso ordine, ovvero fase 1 sul corrispondente morsetto U, e così via? Devo verificare se in fase di cablaggio non sia stata scambiata una fase con un'altra (cioè la 1 con la 3).

Magari, riflettendo meglio, troverai la risposta da te; ho una curiosità su come sono collegati gli avvolgimenti del trasformatore: D/y?
Di che gruppo è il trasformatore?

Re: Dubbio su collegamento fasi trasformatore BT/MT

MessaggioInviato: 27 dic 2011, 18:40
da krimad87
Sì, è un Dy.

Re: Dubbio su collegamento fasi trasformatore BT/MT

MessaggioInviato: 3 gen 2012, 1:01
da attilio
La 1, la 2, la 3 ? Ma di che stiamo parlando? Hai un solo trafo? qual è il problema?
La regola è: accordare la sequenza ciclica secondo necessità, chi e dove dovrebbe avere sbagliato? Ed eventualmente, cosa impedirebbe di sistemare le cose?

Re: Dubbio su collegamento fasi trasformatore BT/MT

MessaggioInviato: 3 gen 2012, 1:13
da MSilvano
Scusa, ma sommando le tue due domande, quella sul centro stella e quella sul senso delle fasi, spero che tu stia svolgendo un compito scolastico/universitario su un pezzo di carta...

perché se così non fosse, se realmente devi mettere le mani su un trasfomatore MT/BT, una macchina che palesemente non conosci, senza avere vicino a te una Persona Esperta...bè...ho la pelle d'oca a pensarci... [-X

Re: Dubbio su collegamento fasi trasformatore BT/MT

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 17:46
da StefanoSunda
Mi spiego meglio: il primario è collegato nell'ordine delle fasi 1, 2, 3 sulle fasi U, V, e W; il secondario immagino che dovrà seguire lo stesso ordine, ovvero fase 1 sul corrispondente morsetto U, e così via?
In un trasformatore, i morsetti dell’alta tensione sono identificati con lettere maiuscole e il secondario con lettere minuscole per esempio: A B C, il secondario: a b c -
Primario: U V W, secondario: u v w.
Si usa indicare D per il collegamento a triangolo, Y per la stella, z per lo zig-zag.
Così per esempio: l’indicazione D z 0 significa: Avvolgimento primario collegato a triangolo, avvolgimento secondario collegato a zig-zac, schema di collegamento del gruppo 0 (spostamento angolare tra le due forze elettromotrice).