Pagina 1 di 1

Trasformatore YNyn alle sequenze

MessaggioInviato: 31 gen 2012, 1:03
da piter21
Salve a tutti ho un dubbio su questa tipologia di trasformatori.
Ipotizziamo di considerare la sequenza omopolare di correnti circolanti in un trasformatore trifase ed ipotizzo che i flussi prodotti da esse possano richiudersi in aria.
La riluttanza del circuito è quindi più elevata rispetto ad un percorso di chiusura nei gioghi del trasformatore.
La corrente omopolare a vuoto come posso calcolarla? Inoltre se la riluttanza è aumentata perché questa corrente dovrebbe essere più elevata rispetto a quella generata dalla sequenza diretta o inversa?
Voglio dire, in generale se la riluttanza di un circuito cresce la corrente circolante non dovrebbe diminuire?
Ringrazion in anticipo chi volesse aiutarmi
O_/

Re: Trasformatore YNyn alle sequenze

MessaggioInviato: 31 gen 2012, 1:52
da admin
Stai confondendo la riluttanza con la resistenza.
Se la riluttanza è elevata la reattanza è bassa (X_L=\omega \frac{N^2}{\Re}), quindi la corrente a parità di tensione è più elevata.