Verifica gruppo vettoriale su trasformatori

MessaggioInviato: 29 feb 2012, 18:22
da Gius
Buongiorno, mi è stato chiesto di verificare il gruppo vettoriale di un trasformatore trifase in quanto la disposizioni delle fasi in targa non corrispondono all'indicazione riportata sotto gli isolatori. In targa veniva riportato come Dyn11 mentre sul trafo la fase W era invertita con la U rispetto alla targa, diventando così un Dyn1.
Per fare la verifica ho eseguito la misura del rapporto in configurazione monofase alimentando, mediante una permutazione ciclica, la fase di A.T. (U,V,W) con le altre due in corto circuito, contro la rispettiva fase di B.T. con le altre due: (U-VW)/(u-v) e (U-VW)/(u-w), lo stesso per le altre due fasi. Dette Kb=(U-VW)/(u-v) e Kc=(U-VW)/(u-w), nel caso della fase U,
ho applicato una formula per il calcolo dell'angolo di sfasamento che viene tramandata qui in ufficio da"generazioni" ma di cui nessuno sà darmi una dimostrazione:
tg = (1-Kb/Kc)/(1+Kb/Kc)*sqrt(3)
Sapreste voi darmi una spiegazione di questa formula?
P.S. scusate per la sqrt(3) trasportato dall'exel....

Re: Verifica gruppo vettoriale su trasformatori

MessaggioInviato: 2 mar 2012, 11:51
da RenzoDF
Direi che per la verifica del gruppo di appartenenza non servono formule "magiche", in quanto bastano due misure voltmetriche.

Vedi per esempio questo vecchio post
:arrow:
viewtopic.php?f=2&t=17338#p121303

Re: Verifica gruppo vettoriale su trasformatori

MessaggioInviato: 5 mar 2012, 10:37
da Gius
Questo è l'altro metodo.... Piu che altro era la curiosità di conoscere la spiegazione scientifica della formula magica.In ogni caso grazie per il tempo speso.....