Verifica gruppo vettoriale su trasformatori
Buongiorno, mi è stato chiesto di verificare il gruppo vettoriale di un trasformatore trifase in quanto la disposizioni delle fasi in targa non corrispondono all'indicazione riportata sotto gli isolatori. In targa veniva riportato come Dyn11 mentre sul trafo la fase W era invertita con la U rispetto alla targa, diventando così un Dyn1.
Per fare la verifica ho eseguito la misura del rapporto in configurazione monofase alimentando, mediante una permutazione ciclica, la fase di A.T. (U,V,W) con le altre due in corto circuito, contro la rispettiva fase di B.T. con le altre due:
e
, lo stesso per le altre due fasi. Dette
e
, nel caso della fase U,
ho applicato una formula per il calcolo dell'angolo di sfasamento che viene tramandata qui in ufficio da"generazioni" ma di cui nessuno sà darmi una dimostrazione:

Sapreste voi darmi una spiegazione di questa formula?
P.S. scusate per la sqrt(3) trasportato dall'exel....