Salve,


Per quanto riguarda il generatore sincrono isotropo/anisotropo classico delle centrali di produzione, è vero che il suo funzionamento diventa instabile quando lavora in regime fortemente sottoeccitato? Se si, perche?

Re: Sincrono Instabile

MessaggioInviato: 25 mar 2012, 11:58
da fpalone
Salve bomber,
per farla semplice al diminuire della corrente di eccitazione diminuisce il campo di eccitazione e pertanto la massima coppia che il generatore può erogare. In caso di perturbazioni (oscillazioni) di rete aumenta pertanto il rischio di perdere il passo, ossia che il generatore "slitti" di uno o più passi polari.