Azionamento per Sofstart

Inviato:
15 apr 2012, 12:44
da albatro
Ho un softstart Siemens da 22 kW 400 V tensione ausiliari 110V-230V su cui devo predisporre una protezione, mi chiedevo basta un solo interruttore automatico magnetico?Devo predisporre anche un contattore di linea per togliere l'alimentazione in caso di emergenza o è sufficiente implementare la funzione di stop portando il contatto del pulsante sui relativi morsetti del softstart?
Re: Azionamento per Sofstart

Inviato:
15 apr 2012, 13:11
da Candy
Per la protezione è meglio seguire le indicazioni del costruttore. Se scegli una protezione in totale autonomia, senza considerare i suggerimenti del costruttore, potresti anche sbagliare. Non è detto infatti che l'energia lasciata passare dalla protezione sia sopportata dall'apparecchio.
Per l'intervento di emergenza in linea di massima occorre un contattore a monte. Ma anche qui: se non specifichi il codice o le caratteristiche del dispositivo, diventa difficile rispondere seriamente.
Re: Azionamento per Sofstart

Inviato:
15 apr 2012, 15:13
da albatro
L'avviatore è il Siemens Sirius Softstarter 3RW4036 per una pompa da 22 kW ....
Re: Azionamento per Sofstart

Inviato:
16 apr 2012, 20:37
da carlomariamanenti
Ciao
albatro, Nella brochure del prodotto trovi le combinazioni SoftStart - Protezioni per differenti taglie di motore.
http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... 6-7600.pdf