Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 10:24
da peppe855
Salve ragazzi ringrazio anticipatamente chi mi dara' una mano bene vi pongo il mio dubbio:
se ho un trasformatore con un determinato numero spire e lo collego stella a stella avro' sul primario come concatenata 10000 volt come stellata 10000/rad3 mentre sul secondario avro' stellata 220 e concatenata 380, se invece gli stessi avvolgimenti li collego stella triangolo al primario non cambia nulla mentre al secondario se ho collegato l'avvolgimento ab sulla stessa colonna dell'avvolgimento A avro' Vab=220 V mentre una stellata(che comunque potrei leggere mettendo un carico stellato) pari a 127v! Ma se adesso io collego il primario a triangolo e il secondario a stella poiché gli avvolgimenti del primario sono sottoposti a tensioni concatenate cioè nel mio esempio 10000volt non dovranno generare un flusso maggiore che appunto concatenandosi con le N2 spire al secondario a stella diano adesso una tensione stellata al secondario che sia maggiore rispetto ad una tensione stellata al secondario di un collegamento stella a stella???? sara' anche banale ma vi prego di darmi una risposta grazie

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 11:23
da Lele_u_biddrazzu
Premesso che dovresti scrivere in maniera più chiara utilizzando possibilmente la punteggiatura, provo a dare un piccolo contributo alla discussione. Considera le due configurazioni (i e ii) mostrate in figura...



Per ognuno dei due casi determiniamo il rapporto di trasformazione:

(i): V_{AB}\approx\frac{N_{1}}{N_{2}\sqrt{3}}V_{ab}\;\Rightarrow k_{\text{(i)}}\approx\frac{N_{1}}{N_{2}\sqrt{3}};
(ii): V_{AB}\approx\frac{N_{1}}{N_{2}}V_{ab}\;\Rightarrow k_{\text{(ii)}}\approx\frac{N_{1}}{N_{2}}

Dal momento che k_{\text{(i)}}<k_{\text{(ii)}}, a parità di condizioni, le tensione secondaria nella configurazione (i) sarà maggiore della corrispondente nella configurazione (ii).

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 12:13
da RenzoDF
Per semplificare direi che e' sufficiente ricordare che il rapporto spire e' pari al rapporto fra le tensioni di fase; di conseguenza il rapporto di trasformazione (rapporto fra le concatenate primaria e secondaria)
sara' pari al rapporto spire solo se il collegamento al primario e al secondario sono uguali Dd e Yy (triangolo triangolo, stella-stella ), mentre nel caso di diverso collegamento il rapporto di trasformazione, a causa del rapporto fra concatenata e stellata, sara' :

a) radice di tre volte minore se passiamo da Dd a Dy

b) radice di tre volte maggiore se passiamo da Yy a Yd.

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 12:35
da peppe855
Lele grazie per il tuo contributo ma adesso andando a verificare la potenza tra il primario del triangolo stella e il primario dello stella a stella io non mi ci ritrovo eppure dovrebbero essere uguali no??

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 12:56
da Lele_u_biddrazzu
peppe855 ha scritto:...andando a verificare la potenza ...

Di quale potenza parli? Parli della potenza apparente? Facci vedere i tuoi conti :!:

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 13:50
da peppe855
triangolo primario: rad3*v*I=rad3*10000*I rad3
stella primario: rad3*v*I= rad3*10000*I

Re: Trasformatore triangolo-stella

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 2:38
da Lele_u_biddrazzu
Le potenze apparenti che i due trasformatori possono impegnare sono...

(i). A_{\text{(i)}}=\sqrt{3}V_{\textrm{1n}}I_{\textrm{1n}}=3V_{\textrm{1n}}I_{\text{1r}}

(ii). A_{\text{(ii)}}=\sqrt{3}V_{\textrm{1n}}I_{\text{1r}}

dove I_{\text{1r}} è il valore efficace della corrente in base alla quale sono stati dimensionati gli avvolgimenti primari.