gli appunti dai quali studia
peppe855 sono gli stessi dai quali ho studiato io
e citano testualmente che la prova venga effettuata mediante tre wattmetri a basso cosphi.
Dopo aver detratto le perdite nel ferro nella prova in corto circuito (trascurabili se queste sono inferiori agli errori di misura), il testo continua con la suddivisione definendo
ohmiche quelle perse per effetto Joule ovviamente addizionali le altre.
Tornando ai tre wattmetri, potrei spiegarmi il loro utilizzo:
ricordo vagamente da misure, che Aron era sconsigliato per misure a basso cosphi, ed essendo il trasformatore in corto un carico prevalentemente induttivo, le misure potrebbero essere poco attendibili.
Se così fosse, spiegherebbe anche perché la norma preferisce usarne tre.
@
peppe855:
peppe855 ha scritto:ciao lele ma quella Rcc che tu mi hai scritto sarebbe la Req giusto??
si è la stessa che gli appunti chiamano Req