Aumento tensione di alimentazione m.a.t.
Buongiorno, avrei un quesito da porvi. Possiedo un motore trifase con le seguenti caratteristiche:
Vn= 380 V
Sn= 800kVA
f=50Hz
Se dovessi alimentarlo a 450V cosa succederebbe? Io ho fatto alcune ricerche e sono giunto a queste conclusioni:
La coppia elettromeccanica è in funzione del flusso e quindi della tensione di alimentazione quindi aumentando la tensione aumenterei di fatto la coppia generata.
Con l'aumento della tensione vedrei aumentare anche le correnti rotoriche e statoriche a velocità nominale.
La velocità è in funzione dello scorrimento che a sua volta dipende dalla frequenza di alimentazione, rimanendo inalterata mi aspetto che anche lo scorrimento così come la velocità di rotazione rimanga invariata.
Infine aumentando la tensione metterei sotto sforzo gli isolamenti della macchina con l'aumento del rischio di scarica o più verosimilmente all'accorciamento della vita della stessa visto il ridotto aumento di tensione.
Essendo più esperti di me confermate le mie considerazioni?
Ringrazio tutti.
MB
Vn= 380 V
Sn= 800kVA
f=50Hz
Se dovessi alimentarlo a 450V cosa succederebbe? Io ho fatto alcune ricerche e sono giunto a queste conclusioni:
La coppia elettromeccanica è in funzione del flusso e quindi della tensione di alimentazione quindi aumentando la tensione aumenterei di fatto la coppia generata.
Con l'aumento della tensione vedrei aumentare anche le correnti rotoriche e statoriche a velocità nominale.
La velocità è in funzione dello scorrimento che a sua volta dipende dalla frequenza di alimentazione, rimanendo inalterata mi aspetto che anche lo scorrimento così come la velocità di rotazione rimanga invariata.
Infine aumentando la tensione metterei sotto sforzo gli isolamenti della macchina con l'aumento del rischio di scarica o più verosimilmente all'accorciamento della vita della stessa visto il ridotto aumento di tensione.
Essendo più esperti di me confermate le mie considerazioni?
Ringrazio tutti.